W

wppv2022

Welche elektrische Leistung wendest du bei diesen Zahlen ein. Wenn das 800 Watt sind, wärst du bei deutlich mehr als 4
 
F

fred081273

@fred081273

49 Grad Vorlauf-Temperatur ? Warum ist die bei Dir so hoch ? Hast Du einen Thermischen Abgleich gemacht ?
Da würde gerade Warmwasser gemacht!
Aktuell habe ich folgende Zahlen:

AT: 6,6 Grad
Vorlauf: 28 Grad
Rücklauf: 26,2 Grad
Volumenstrom: 1200l
Leistungsaufnahme: 0,7kW
Kälteleistung: 1,8 kW

30 Minuten später:
Vorlauf: 28 Grad
Rücklauf: 26,4 Grad
Volumenstrom: 1200l
Leistungsaufnahme: 0,6kW
Kälteleistung: 1,5 kW
 
C

cyberthom

Da würde gerade Warmwasser gemacht!
Aktuell habe ich folgende Zahlen:

AT: 6,6 Grad
Vorlauf: 28 Grad
Rücklauf: 26,2 Grad
Volumenstrom: 1200l
Leistungsaufnahme: 0,7kW
Kälteleistung: 1,8 kW

30 Minuten später:
Vorlauf: 28 Grad
Rücklauf: 26,4 Grad
Volumenstrom: 1200l
Leistungsaufnahme: 0,6kW
Kälteleistung: 1,5 kW
Nicht vergessen, das der angezeigte Stromverbrauch immer abgerundet wird. Ich habe z.B. angezeigten Stromverbrauch von 400W und realen Stromverbrauch von 530W (gemessen)
 
C

cyberthom

Noch mal zur Trinkwasserstation. Die hat definitiv einen Softwarefehler in der Kommunikation mit dem Controller. Der Speicher wird immer nur auf den Warmwasser-Sollwert aufgeladen wenn ebus verbunden ist. Die EInstellungen der Leistungsstufen sind fehlerhaft implementiert und werden ignoriert. Aber zumindest funktioniert der Mixer recht gut wie die folgende Grafik zeigt. Ich habe manuell den Speicher auf 55 Grad geladen, kurz gezapft und dann auf 42 runter gestellt. Gut zu sehen ist auch wie sich der Mixer automatisch einstellt.
vaillant-arotherm-plus-vwl-35-55-75-616224-1.png
 
Zuletzt aktualisiert 01.09.2024
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 47 Themen mit insgesamt 5246 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75
Nr.ErgebnisBeiträge
1Ölheizungsanlage ca. 25Jahre alt, Speicher defekt 15
2Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
3Verfärbung Heizungswasser (nur der Vorlauf) 20
4Stromverbrauch einer Wärmepumpe 65
5Photovoltaik für Warmwasser 26
6Photovoltaik Anlage + Speicher mit oder ohne Cloudtarif 13
7Niedersachsen bezuschusst den Photovoltaik Speicher 20
8Stromverbrauch Wärmepumpe Erfahrungen? 22
9Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? 169
10Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
11Gas- und Stromverbrauch Neubau 16
12Warmwasser nur mit Wärmepumpe? 10
13Solarthermie und Pelletheizung, Heizungsunterstützung/Warmwasser 16
14Speicher heizt Kollektor 10
15Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? 30
16Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
17Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
18Auslegung neuer Heizung und Warmwasser für ein Freizeithaus 1970 13
19Bewertung Angebot Photovoltaik-Anlage mit Speicher 78

Oben