Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen

[Seite 70]
... im Puffer sehr weit unten eingezeichnet. Passt auch zu deiner Messung, da Puffertemperatur und Wärmepumpenrücklauf gleich sind. Du hast vom Vorlauf Wärmepumpe in den Vorlauf Heizkreis 2K Temperaturabfall. Das ist nicht schön. Mich würde jetzt interessieren, was passiert, wenn du den ...

[Seite 14]
es wird langsam warm. Dennoch bin ich über die Temperaturanzeigen am Regler verblüfft. Vorlauf 46° Rücklauf 27° Die Bimetalltemperaturanzeiger beim Cosmo Mischer zeigen allerdings VL = 30°, RL = 22° Die Heizkurve des Mischers habe ich jeweils 3° höher als die der Wärmepumpe-Heizkurve ...

[Seite 41]
... alles in Ordnung, die stellt die Firma her für die ich arbeite Was mich irritiert ist dass der Boden im EG warm wird, der im OG nicht. Wenn ich am Vorlauf für den OG Verteiler greife ist der warm, die Fliesen im Bad bleiben aber kalt. Heizung ist gerade wieder angesprungen bei AT=9°. Die ...

[Seite 148]
... in der Heizpause den Durchfluss reduzieren? Stichwort Warmeverschleppung in der Heizpause. 3. Wie stark fällt in der Heizpause die Temperatur im Vorlauf ab? Es muss ja einen Grund geben, warum die Rücklauftemperatur so schnell abfällt. Der Estrich müsste dementsprechend dann auch schnell ...

[Seite 19]
... 30° sein.... Da die maximale Temperatur im Trennspeicher (PSW) durch die Heizkurve der Wärmepumpe vorgegeben wird, wird die Temperatur im Vorlauf des Mischerkreis immer unter dem Sollwert liegen. Also schliest der Mischer und der gesamte Fluss geht weiter über die Fußbodenheizung, kein ...

[Seite 37]
... Muster: Erdgeschoss: HKV 1 Raum 1- Wohnzimmer: xxx qm , gemessene Raumtemperatur, Wunschtemperatur Heizkreis 1 - Rohrmeter - Flußmenge - Temp Vorlauf - Temp Rücklauf Heizkreis 2 - Rohrmeter - Flußmenge - Temp Vorlauf - Temp Rücklauf ........ Das Infrarotthermometer zum Messen der einzelnen ...

[Seite 42]
... der Wärmepumpe in der Hydrobox. Nicht das der Heizstab hinter dem VL-Temperaturfühler fleißig heizt und deswegen der Rücklauf wärmer als der Vorlauf ist... Wenn du den deaktivieren kannst solltest du das tun

[Seite 45]
... Gedanken zur Rücklauffühler-Temperatur gemacht. Der Heizstab kann nicht Schuld sein, da im Pufferspeicher die selbe Temperatur herrscht wie im Vorlauf. Würde der E-Stab heizen, müßte der Puffer die selbe Temperatur haben wie der Rücklauf. Erstmal Entwarnung bzgl E-Stab. Also bleibt wieder die ...

[Seite 51]
... eine Bad-VL Temperatur von max. 27° an. Habe ich tatsächlich einen Wärmeverlust von 6° zwischen Wärmepumpe VL und Bad VL??? 52545 Vorlauf Wärmepumpe: 52546 Rücklauf Wärmepumpe: 52547 Bad VL. 52550

[Seite 52]
... einfach mal. Wenn deine Messung an der richtigen Stelle erfolgt sind und soweit korrekt sind. Dann hast du an der Wärmepumpe laut IR 31 Grad Vorlauf und 26 Grad Rücklauf also ca 5 k Spreizung. Am Vorlauf Bad hast du 27 und am Rücklauf 25 Grad nur noch 2 K Spreizung. Kann das sein das oben ...

[Seite 69]
Wie ist im Heiztakt der Vorlauf im Wärmepumpenkreislauf welche Spreizung hast du im Wärmepumpenkreislauf , welche Temp hast du dann im Puffer, wie ist Vorlauf und Rücklauf im Heizkreis. Und wie hoch ist der Volumenstrom im Wärmepumpenkreislauf zu Beginn, in der Mitte und kurz vor Ende des ...

[Seite 71]
Im Heiztakt hast du eine Differenz Puffertemperatur (unten gemessen) und Vorlauf Mischerkreislauf