[ vorlauf] in Foren - Beiträgen
Welche Vorlauftemperaturen fahrt Ihr aktuell?
[Seite 13]
Es gibt jedoch die Menü-Punkte minimale/maximale Heizkreistemperatur. Hab's noch nicht ausprobiert aber wenn die Vaillant Heizkurve auf 20°C
Vorlauf
bei 20°C Außentemperatur basiert, wäre dann die Vorgabe minimale Heizkreistemperatur zb.22°C nicht quasi ne Fußpunktanhebung um 2°C? Wobei ich eher ...
[Seite 17]
... n. Wir nutzen sie als (teure) Handtuchständer, aber heizen werden wir damit nicht. Wenn es zu kalt wäre, würde ich es erstmal über den
Vorlauf
der Fußbodenheizung versuchen
[Seite 20]
Okay wieder was gelernt, und in welchen Zusammenhang steht den eine höhere
Vorlauf
-IST gegenüber einer
Vorlauf
-Soll wenn gleichzeitig ne Spreizung von 3-4 K zwischen Vor-und Rücklauf gegeben ist? Ne Spreizung bedeutet doch im Umkehrschluss ne Wärmeabgabe, wenn ich doch Wärme abgebe kann der ...
[Seite 4]
... Leute geben, die bei 19 Grad schlafen und mit 24 Grad im Bad stehen möchten. Das muss man in den Rohrlängen/dichte berücksichtigen und/oder den
Vorlauf
erhöhen und dann raumweise abwürgen
[Seite 19]
... 120 erhöht, werden die Takte länger. Vorteil mag eine längere Lebensdauer sein, Nachteil ist ein etwas höherer Verbrauch durch erhöhten
Vorlauf
. Die Kompressor Hysterese scheint auch nochmal ein Temperaturhub des Kompressors zu sein. Ich denke hier ist auch ein höherer Wert längere, aber ...
Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein?
... und dann die Fußbodenheizung aus dem Puffer beheizt wird und dann eben nicht zu groß. Sollte der Puffer mehrere hundert Liter groß sein und im
Vorlauf
hängen, ist es wirklich Scheiße. Wegen nicht wechseln können: Falls der Puffer im
Vorlauf
hängt und du den Heizi nicht überzeugt kriegst, es ...
[Seite 3]
Ich behaupte aber, gerade die Taktzahl wird er mit dem Puffer im
Vorlauf
nicht erreichen. Ist die Frage, ob das wirklich so schlimm ist. Im Einkaufszentrum um die Ecke kolportiert ein Experte, den Wärmepumpe von heute mache ein bisschen mehr Takten auch nichts mehr ...
Baukosten gehen aktuell durch die Decke
[Seite 815]
... wie das funktionieren sollte. Der Vermieter regelt das ja nicht selbst sondern die einzelnen Thermostate in den Räumen. Man kann natürlich den
Vorlauf
absenken, aber das ist sehr indirekt. Erst einmal gehen alle Thermostate länger auf und erst wenn sie dauerhaft geöffnet sind, erreicht man mit ...
[Seite 402]
... Innengerät problemlos 6kW Wärme rein, wenn man wollte. Natürlich verteilt man das auf mehr Geräte, macht weniger Zug, macht niedrigeren
Vorlauf
. Es ging hier um Ersatz für eine fossile Heizung in einem energetisch unsanierten Altbau. Das ist per se natürlich konzeptionell immer nachteilig, weil ...
Massivholzparkett auf Fußbodenheizung
[Seite 2]
... Aussagen natürlich auch aufpassen ob das eine alte Fußbodenheizung mit höherer Temperatur war oder schon Niedertempteratur. Je niedriger der
Vorlauf
desto mehr wirkt sich natürlich die Isolation aus. Auf der anderen Seite ist der niedrige
Vorlauf
bei Wärmepumpe deutlich relevanter als bei ...
[Seite 8]
... Auch hier wieder manche Bodenbeläge bremsen halt dem Wärmedurchgang und um dann gleich schnell zu sein muss man eben einen höheren
Vorlauf
reinschicken um "die gleiche Geschwindigkeit" zu erreichen. Grundsätzlich richtig. Aber wenn es ein Thema ist, sollte man es auch richtig beantworten und ...
Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe
[Seite 8]
Wenn ich doch mit der Heizkurve schon unten bin warum begrenzt man dann noch den
Vorlauf
der ist doch dann durch die niedrige Kurve schon unten? Und was ist mit Sockel gemeint?
... Knapp 105 m2 beheizte Fläche Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung überall 10cm Verlegeabstände bei Max 30°C
Vorlauf
bei - 12°C rausgekommen ist ne Heizlast von 3276 Watt... Laut Datenblatt schafft die Wärmepumpe bei -10°C und VL 35°C/ RL 30°C 3200 Watt Heizleistung ...
[Seite 2]
... an der Heizkurve was verändern? Weil ich aktuell aufgrund des Tests mit den Stellantrieben und des Vollgasmit 29°C statt ~ 27°C
Vorlauf
fahren? Aktuell steht die Heizkurve auf 0,25 (es geht runter bis auf 0,10) und einer Fußpunktanhebung von 1°C also Wunschtemperatur 21°C statt 20 ...
[Seite 3]
... das die Anlage im Bezug auf meine gestrige Enteisungs-Theorie und dem damit verbunden Wärme-Entzug nun aus dem Enteisungsvorgang kommt und der
Vorlauf
ist sich auf 28,3°C einpendelt bei
Vorlauf
-Soll von 29,5°C. Gestern waren es ja noch 26-27°C nach der Enteisung bei gleichem
Vorlauf
-Soll. Die ...
Luft-Wasser-Wärmepumpe Vorlauftemperaturen
Außentemperatur aktuell 5,1 Grad, Rücklauf 24,2
Vorlauf
24,4. Raumtemperatur 22-24 Grad
[Seite 2]
ich aktualisiere nochmal mit aktuelleren Daten: 29 Grad
Vorlauf
, 26,4 Grad Rücklauf IST, 26,4 Rücklauf Soll. Hystere bei 1,5 Grad, deshalb heizt sie aktuell auch. AT ist bei 1 Grad Celsius.
[Seite 3]
Und wo kommt dann die "Energie" her? Das man 23-24° RT bei einem
Vorlauf
von 24,9° erreicht kann ich mir wirklich nicht vorstellen.
Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
[Seite 70]
... im Puffer sehr weit unten eingezeichnet. Passt auch zu deiner Messung, da Puffertemperatur und Wärmepumpenrücklauf gleich sind. Du hast vom
Vorlauf
Wärmepumpe in den
Vorlauf
Heizkreis 2K Temperaturabfall. Das ist nicht schön. Mich würde jetzt interessieren, was passiert, wenn du den ...
[Seite 14]
es wird langsam warm. Dennoch bin ich über die Temperaturanzeigen am Regler verblüfft.
Vorlauf
46° Rücklauf 27° Die Bimetalltemperaturanzeiger beim Cosmo Mischer zeigen allerdings VL = 30°, RL = 22° Die Heizkurve des Mischers habe ich jeweils 3° höher als die der Wärmepumpe-Heizkurve ...
[Seite 41]
... alles in Ordnung, die stellt die Firma her für die ich arbeite Was mich irritiert ist dass der Boden im EG warm wird, der im OG nicht. Wenn ich am
Vorlauf
für den OG Verteiler greife ist der warm, die Fliesen im Bad bleiben aber kalt. Heizung ist gerade wieder angesprungen bei AT=9°. Die ...
[Seite 148]
... in der Heizpause den Durchfluss reduzieren? Stichwort Warmeverschleppung in der Heizpause. 3. Wie stark fällt in der Heizpause die Temperatur im
Vorlauf
ab? Es muss ja einen Grund geben, warum die Rücklauftemperatur so schnell abfällt. Der Estrich müsste dementsprechend dann auch schnell ...
[Seite 19]
... 30° sein.... Da die maximale Temperatur im Trennspeicher (PSW) durch die Heizkurve der Wärmepumpe vorgegeben wird, wird die Temperatur im
Vorlauf
des Mischerkreis immer unter dem Sollwert liegen. Also schliest der Mischer und der gesamte Fluss geht weiter über die Fußbodenheizung, kein ...
[Seite 37]
... Muster: Erdgeschoss: HKV 1 Raum 1- Wohnzimmer: xxx qm , gemessene Raumtemperatur, Wunschtemperatur Heizkreis 1 - Rohrmeter - Flußmenge - Temp
Vorlauf
- Temp Rücklauf Heizkreis 2 - Rohrmeter - Flußmenge - Temp
Vorlauf
- Temp Rücklauf ........ Das Infrarotthermometer zum Messen der einzelnen ...
[Seite 42]
... der Wärmepumpe in der Hydrobox. Nicht das der Heizstab hinter dem VL-Temperaturfühler fleißig heizt und deswegen der Rücklauf wärmer als der
Vorlauf
ist... Wenn du den deaktivieren kannst solltest du das tun
[Seite 45]
... Gedanken zur Rücklauffühler-Temperatur gemacht. Der Heizstab kann nicht Schuld sein, da im Pufferspeicher die selbe Temperatur herrscht wie im
Vorlauf
. Würde der E-Stab heizen, müßte der Puffer die selbe Temperatur haben wie der Rücklauf. Erstmal Entwarnung bzgl E-Stab. Also bleibt wieder die ...
[Seite 51]
... eine Bad-VL Temperatur von max. 27° an. Habe ich tatsächlich einen Wärmeverlust von 6° zwischen Wärmepumpe VL und Bad VL??? 52545
Vorlauf
Wärmepumpe: 52546 Rücklauf Wärmepumpe: 52547 Bad VL. 52550
[Seite 52]
... einfach mal. Wenn deine Messung an der richtigen Stelle erfolgt sind und soweit korrekt sind. Dann hast du an der Wärmepumpe laut IR 31 Grad
Vorlauf
und 26 Grad Rücklauf also ca 5 k Spreizung. Am
Vorlauf
Bad hast du 27 und am Rücklauf 25 Grad nur noch 2 K Spreizung. Kann das sein das oben ...
[Seite 69]
Wie ist im Heiztakt der
Vorlauf
im Wärmepumpenkreislauf welche Spreizung hast du im Wärmepumpenkreislauf , welche Temp hast du dann im Puffer, wie ist
Vorlauf
und Rücklauf im Heizkreis. Und wie hoch ist der Volumenstrom im Wärmepumpenkreislauf zu Beginn, in der Mitte und kurz vor Ende des ...
[Seite 71]
Im Heiztakt hast du eine Differenz Puffertemperatur (unten gemessen) und
Vorlauf
Mischerkreislauf