R
RotorMotor
Das ist bei dir ja deutlich besser.Hmm... hab gerade mal nachgeschaut. Bei AT 1 Grad und VL 63 Grad hatte ich noch einen COP von 2,15 (ohne Heizstab).
Also bei 63 Grad VL hatte ich einen Yield von 3.1kW und einen Verbrauch von 2.19kW (gemessen).
Also gerade mal COP von 1,4. Bitter...
Eco.Welchen Warmwasser Modus nutzt du?
Ja, teste gerade deine ebus Configs. Mega cool!Man kann den Heizstab aber dann per ebus ab einer gewissen Temperatur zuschalten.
Der Heizstab lässt sich schonmal setzen.
Gucke mir jetzt an wie ich den Bivalenzpunkt integriere. :-)
Mal wieder eher dürftig.Vaillant sieht hier soweit ich das sehe keine Einstellmöglichkeit dafür vor. Bei Warmwasser wird auch stur die maximale Leistungsgrenze vom Heizstab genutzt, egal welche AT und VL gerade sind.