Moin,
man benötigt trotzdem den Kodierstecker, um die Kühlfunktion zu aktivieren.
Ist der nicht vorhanden, kann man das scheinbar am Regler aktivieren. Nach ein paar Minuten wird die Einstellung aber zurückgesetzt.
Der Stecker kommt in die Außeneinheit. Unser Heizi hatte zuerst einen Stecker in der Inneneinheit, der genauso aussah, durch den Kodierstecker ersetzt und hat sich dann gewundert, dass es nicht funktioniert. Erst auf meinen Hinweis hin, hat er das Teil in die Außeneinheit installiert.
LG
Fred
Ich habe bei aktuell 22°C AT mal getestet.
Min VL habe ich mal 18°C, nach dem Zwischenwärmetauscher sind es dann so 19,5-20°C, und bis zu den Verteilern passt das schon...
Innentemp habe ich um die 22,5°C.
Habe mal Zeitprogramm erstellt, und alle Funktionen freigegeben.... sie startet NICHT!
Egal ob mit Programm oder Manuell...
Hab dann die Funktion "Kühlen für einige Tage eingestellt", einfach bis Oktober 23, und das System startet.
Die Modulation geht auf die 24,9% herunter, und sie hält zur Zeit 16,4°C VL... das Integral wird abgebaut.
Wenn ich nun das Zeitprogramm abändere, bzw. lösche, stoppt auch die Kühlfunktion - aber das "Kühlen für einige Tage" MUSS aktiv sein.
Ist das Normal?!?