Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75

5,00 Stern(e) 43 Votes
Mahri23

Mahri23

I.d.R. läuft pro 2 Stunden Fenster nur 1 Takt bei einer Heizkurve von 0,2 und 22 Grad Zieltemperatur.
hm...dann müsste ich sie aber absenken,aktuell bei mir (0,35) bei gewünschte Raumtemp (24 Grad).
Um Moment scheint sie auch durch zu laufen... Ich kann morgen mal Deine Einstellung probieren. Danke . :D
 
R

RotorMotor

Die Heizkurve erhöhen ist aktuell keine gute Idee! Die hat einen größeren Einfluss bei kalten Temperaturen.
Aktuell kann/sollte man höchstens mit Verschiebung arbeiten.

Grundsätzlich muss klar sein, dass wenn ihr die Vorlauftemperatur erhöht um die Wärmepumpe mehr laufen zu haben, erhöht ihr auch zwangsläufig die Temperatur im Haus. Ob das gewollt ist, also angenehm, gut für die Umwelt, gut für die Wärmepumpe und den Gelbeutel halte ich für sehr fragwürdig...
 
B

Baranej

Die Heizkurve erhöhen ist aktuell keine gute Idee! Die hat einen größeren Einfluss bei kalten Temperaturen.
Aktuell kann/sollte man höchstens mit Verschiebung arbeiten.

Grundsätzlich muss klar sein, dass wenn ihr die Vorlauftemperatur erhöht um die Wärmepumpe mehr laufen zu haben, erhöht ihr auch zwangsläufig die Temperatur im Haus. Ob das gewollt ist, also angenehm, gut für die Umwelt, gut für die Wärmepumpe und den Gelbeutel halte ich für sehr fragwürdig...
Bei 0,15 Heizkurve und AT-Abschaltung ab 15 Grad sind die Temperaturen leicht unter Zieltemp. gefallen als es länger kaum/keine Sonne gab, daher aktuell auf 0,2 und passt für uns bisher gut.

Bei Mahri23 ist aber die Kombi aus 0,35 Heizkurve und 24 Grad Zieltemperatur schon gefühlt sehr hoch.
Zumindest bei uns ohne ERR und >1100l/h Durchfluss würde es sehr warm werden.
 
Mahri23

Mahri23

kein Problem. Dann werde ich das in meiner Mittagspause mal ändern. Im Moment haben wir eh keine Probleme mit den "warmen" Temp.draußen.
Ich werde es testen.;)
 
A

Apolyxo

Ich handhabe das so, dass ich aktuell 4x 2 Stunden lang die Heizung laufen lassen und dazwischen immer 2 Stunden Pause.
I.d.R. läuft pro 2 Stunden Fenster nur 1 Takt bei einer Heizkurve von 0,2 und 22 Grad Zieltemperatur.
In einem der 2 Stunden Fenster liegt auch die Warmwasser-Aufbereitung.
Sobald die Temperaturen unter 3 Grad gehen, greift sowieso eine eigene Frostschutzregelung und die Wärmepumpe macht, was sie will. Konkret: Sie heizt entsprechend der eingestellt Nachttemperatur.
 
B

Baranej

Sobald die Temperaturen unter 3 Grad gehen, greift sowieso eine eigene Frostschutzregelung und die Wärmepumpe macht, was sie will. Konkret: Sie heizt entsprechend der eingestellt Nachttemperatur.
Die bei uns identisch zu den Zieltemperaturen liegt. Die aktuelle Fahrweise ist zur Reduzierung der unnötigen Takte bei den hohen Außentemperaturen. Im Winter werde ich noch schauen müssen was funktioniert/nicht funktioniert und dann hoffen, dass ich eine Einstellung finde die für das ganze Jahr funktioniert.
 
Zuletzt aktualisiert 01.09.2024
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 47 Themen mit insgesamt 5246 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75
Nr.ErgebnisBeiträge
1Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
2Neue Wärmepumpe für Altbau ohne Sanierung 32
3Wärmepumpe braucht enorm viel Energie und macht Lärm 73
4Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
5Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung 33
6Betriebskosten Luft-Wasser-Wärmepumpe, Verbrauch und Abtauen 16
7Heizlastberechnung 10,3kw, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 9,5kw ausreichend? 29
8Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
9Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
10Aktive Kühlfunktion Wärmepumpe oder Klimaanlage im Neubau 12
11Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus mit Keller - 150m² Wohnfläche 19
12LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
13Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
14Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? 24
15Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
16Luft-Wasser-Wärmepumpe Neubau - Einfamilienhaus mit Keller - Modell? 16
17Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Welche könnt ihr empfehlen? 16
18Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau 311
19Aufstellort Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Doppelhaushälfte - zu nah am Nachbarn? 16

Oben