Vaillant arotherm plus VWL 35, 55, 75

5,00 Stern(e) 41 Votes
Zuletzt aktualisiert 27.02.2024
Sie befinden sich auf der Seite 560 der Diskussion zum Thema: Vaillant arotherm plus VWL 35, 55, 75
>> Zum 1. Beitrag <<

J

Jesse Custer

Was mich ärgert: Weder auf der 720 noch auf der Hydraulikstation habe ich hier eine Fehlermeldung gesehen. Ich habe es gesehen, da ich den Statuscode mit ebusd auslese.
Naja - woher soll der auch kommen? Das ist eine Status- und keine Fehlermeldung. Dass die Wärmepumpe in die Einsatzgrenze läuft, kann vorkommen. Was mich allerdings stutzig macht, ist, dass es jetzt passiert - ich gehe mal davon aus, dass Du in D wohnst und die Außentemperaturen daher nicht komplett anders sind als z.B. hier. Normal sollte so ein Status bei Extremtemperaturen kommen, welche die Einsatzgrenzen der Wärmepumpe triggern.

Wenn es das nächste Mal passiert, würde ich an Deiner Stelle die komplette Sensorik mal durchprüfen und kucken, wo da was aus dem Ruder läuft.

Ich vermute, da bringt irgendein Temperatursensor unrealistische Werte...

Hallo zusammen, ich habe hier schon das Problem gelesen, dass nach dem WW Bereiten der Kompressor aus geht anstatt direkt wieder in den Heizmodus zu kommen.
Äh... hilf mir mal: warum soll das ein "Problem" sein? Bitte nicht falsch verstehen: wenn Du das so haben willst, ist alles vollkommen ok - aber was ist daran ein Problem?
 
J

Jesse Custer

Ah, ok.

In der Fachhandwerkerebene am Regler gibt es die Möglichkeit die Nachlaufzeit der WW Speicherpumpe einzustellen. Bei mir stand die auf 5‘. Der Kompressor hat also immer diese 5‘ gewartet und dann wieder neu eingesetzt. Das EI war da nie auf Null. Hab jetzt die Nachlaufzeit auf zero gesetzt und nun gehts von Heizen/WW/Heizen ohne Komp.-Stopp.
Wo hast Du diesen Punkt gefunden? Ich habe alles umgegraben...
 
M

miaumiau

Moin zusammen,

in Beitrag #3.128 hatte ich über den hohen Warmwasserverbrauch/Erzeugung berichtet.

Dank Eurer Hilfe hatte ich mir das Thema genauer angeschaut und festgestellt, dass die Firma vergessen hatte das Rückschlagventil (?) einzubauen. Steht zwar auch in der Anleitung der Zirkluationspumpe drin, aber wer braucht schon Anleitungen ;). Jedenfalls passt die WW-Erzeugung nach der Nachrüstung.

Jetzt habe ich das nächste Problem/Thema:

Der Verbrauch für die Heizung scheint mir ebenfalls deutlich zu hoch zu sein. Gestern lag dieser bei 20,7 kWh elektrischer Energie bei einer AZ von 3,9 ergibt (lt. APP) eine erzeugte Wärme von 81,5 kWh.

Das ist doch bei einer durchschnittlichen Außentemperatur von 3,9°C zu viel oder?

Meine aktuellen Einstellungen (Infos zum Haus siehe o.g. Beitrag):

Kreis 1 (Heizkörper)
Temperatur 21°C (Nachtabsenkung (19°C)
Heizkurve 0,6

Kreis 2 (Fußbodenheizung)
Temperatur 21°C (Nachtabsenkung (19°C)
Heizkurve 0,3

Von Zeit zu Zeit kann man beobachten, dass die Vorlaufisttemperatur sowie die Temperatur des Pufferspeichers ÜBER der Vorlaufsolltemperatur von Kreis 1 liegt. Aktuell z.B. Vorlaufist 42°C Vorlaufsoll 37°C Puffer 45°C

Könnte das ein Ansatzpunkt sein? Womöglich passiert dies aber nach der WW-Erzeugung… andere Ideen woran es liegen könnte? Oder haltet ihr den Verbrauch für realistisch?

Auf den Heizungsbauer kann ich bei der Thematik nicht zählen…

Freue mich auf Eure Antworten :)
 
J

Jesse Custer

Du musst am Bediengerät in die Fachhandwerkerebene, dort wo Du auch die Heizkurve einstellst, nicht an der Hydrostation.
Dann müssen wir unterschiedliche Bediengeräte haben - das einzige, was ich mit "5" finde, ist der Temperaturunterschied, bei dem WW-Erzeugung wieder anfängt.

Nebenbei: unsere ist heute nach der Warmwasser-Erzeugung direkt zum Heizen übergegangen... auch ohne Umstellung... war zufällig gerade im Keller, als die Umschaltung erfolgte...

Der Verbrauch für die Heizung scheint mir ebenfalls deutlich zu hoch zu sein. Gestern lag dieser bei 20,7 kWh elektrischer Energie bei einer AZ von 3,9 ergibt (lt. APP) eine erzeugte Wärme von 81,5 kWh.

Das ist doch bei einer durchschnittlichen Außentemperatur von 3,9°C zu viel oder?
Findest Du?

Bei 3,9° Durchschnitt läuft der Karren normalerweise durch - und je nach Modulation und Wärmeabnahme des Hauses sind das bei 24 h eben die 20,7 kWh...

Für mich liegt das im Erwartbaren...
 
Zuletzt aktualisiert 27.02.2024
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 43 Themen mit insgesamt 4856 Beiträgen

Ähnliche Themen
16.01.2018Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen Beiträge: 15
20.01.2021Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag Beiträge: 52
10.01.2022Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln Beiträge: 45
20.02.2018Wärmepumpe Berechnungsformel mittels der Heizlast Beiträge: 18
15.01.2018Nachtabsenkung der Wärmepumpe sinnvoll? Beiträge: 13
04.01.2022Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten Beiträge: 1439
14.09.2018Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? Beiträge: 14
12.01.2019Neubau - Energieverbrauch der Wärmepumpe / El. Zuheizer Beiträge: 19
25.11.2021Roth Wärmepumpe Einfamilienhaus Einstellung / Optimierung Beiträge: 23
15.12.2022Stromverbrauch Wärmepumpe Erfahrungen? Beiträge: 22
12.11.2021Fußbodenheizung und Wärmepumpe. Dachte ich hätte es verstanden Beiträge: 15
24.12.2017Richtige Temperatur Warmwasserspeicher 300 Liter? Beiträge: 17
19.02.2024Proxon lüftungs-Heizung Strom Verbrauch Beiträge: 54
14.06.2023Wärmepumpe und Haushaltsstrom alles über einen Zähler Beiträge: 25
28.01.2024Kosten für Wärmepumpe, Wasser und Strom Beiträge: 20
13.11.2023Empfehlung Luftwasser-Wärmepumpe vs. lokales Nahwärmenetz KFW40 Neubau Beiträge: 25
22.09.2022Nachtabsenkung sinnvoll? - Erfahrungen? Beiträge: 20
21.12.2023Stromverbrauch einer Wärmepumpe Beiträge: 65
14.06.2021Separater Zähler und Stromtarif für Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll? Beiträge: 103
22.01.2024Betriebskosten Luft-Wasser-Wärmepumpe, Verbrauch und Abtauen Beiträge: 16
18.02.2014Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) Beiträge: 24
24.11.2023Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation Beiträge: 46
25.07.2022Wärmepumpe in Verbindung mit Hausklimatisierung Beiträge: 29
14.04.2020Luft/Wasser-Wärmepumpe Aktiv kühlen Beiträge: 15
06.10.2021Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? Beiträge: 55
13.09.2018Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? Beiträge: 28
29.03.2020Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung Beiträge: 10
18.08.2022Kachelofen in Kombination mit Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? Beiträge: 13
11.06.2021Wieviel kostet eine gute neue Wärmepumpe? Erfahrungen gesucht! Beiträge: 58

Alle Bilder dieser Forenkategorie anzeigen
Oben