C

cyberthom

Ich habe noch ein Bild vom Herbst gefunden, da hatte ich die Außeneinheit ohne Seitenwand. Im Bereich der Alufolie sieht es aus, als wenn dort auch ein "Kabel" verbaut wurde. Gehört das auch zur Kondensatwannenheizung? Hast du auch diese Ausführung bei dir?
Bei dir sieht es aber so aus, als ob das Heizkabel drin liegen geblieben ist und gar nicht nach außen geführt ist
 
C

cyberthom

... Der Vaillant KD Techniker hatte eine Schlinge innen neu gelegt und den kleinen Draht am Ende in den Ablauf gesteckt. Er meinte so wäre es perfekt.
Das scheint mir auch die beste Variante zu sein, der Draht ist ja nur 1 Minute vor Abtauvorgang an. Da macht es Sinn direkt im Abfluss eine Schleife zu legen, damit dieser auf keinen Fall eingefroren ist.
 
H

Hausbau55EE

Bei dir sieht es aber so aus, als ob das Heizkabel drin liegen geblieben ist und gar nicht nach außen geführt ist
Was genau meinst du? Ich sehe ein Kabel im Ablauf und ein weiteres unter der Alufolie? Vielleicht ist das auch nur ein "gemeinsames" Kabel für die Kondensatwannenheizung? Wie sieht dieses Detail bei euch aus?