F
fred081273
Naja, wichtig wäre halt zu prüfen, wie die Werte bei den Betreibern mit guten AZ sind.Das klingt doch super! Für diese Erkenntnisse könntest du Vaillant eine Rechnung schreiben
Naja, wichtig wäre halt zu prüfen, wie die Werte bei den Betreibern mit guten AZ sind.Das klingt doch super! Für diese Erkenntnisse könntest du Vaillant eine Rechnung schreiben
Ja, das wäre super. Dann könnte ich das bei meinem morgigen Termin ansprechen. Keiner da, der uns mal Werte liefern könnte?!Naja, wichtig wäre halt zu prüfen, wie die Werte bei den Betreibern mit guten AZ sind.
Ich habe den Test über meinen Bypass und 2. Heizungspumpe gemacht (Frostschutz). Die Wärmepumpe war schon 2 Stunden außer Betrieb. Diese externe Heizungspumpe lief ca 15 min und die Vorlauftemperatur war um 0,1 K höher als die Rücklauftemperatur. Für mich ein vertretbare Differenz.Naja, wichtig wäre halt zu prüfen, wie die Werte bei den Betreibern mit guten AZ sind.
Ich habe den Test nochmal mit komplett offenen Überströmventil durchgeführt. Dabei sollte das warme Vorlaufwasser ja schneller in den Rücklauf kommen. Die Pumpenleistung ist von 46% auf 43% gesunken und der Rücklauf ist konstant 0,8K höher als der Vorlauf!Ich habe den Test über meinen Bypass und 2. Heizungspumpe gemacht (Frostschutz). Die Wärmepumpe war schon 2 Stunden außer Betrieb. Diese externe Heizungspumpe lief ca 15 min und die Vorlauftemperatur war um 0,1 K höher als die Rücklauftemperatur. Für mich ein vertretbare Differenz.
Auf niedrigster Stufe erreichte diese Heizungspumpe einen Durchfluss von 530 Liter/h
Ich kann das auch mal machen bzw. Habe ich die werte ja in der Datenbank. Ihr müsst noch bedenken, dass erstmal der Rücklauf wärmer ist durch den Reihen Rücklauf Speicher. Aber das sollte nach einer Weile dann auch nicht mehr der Fall sein. Aber ich kann mich erinnern, dass ich das auch schon öfter beobachtet hatte, dass der rl höher ist als vl.Ich habe den Test nochmal mit komplett offenen Überströmventil durchgeführt. Dabei sollte das warme Vorlaufwasser ja schneller in den Rücklauf kommen. Die Pumpenleistung ist von 46% auf 43% gesunken und der Rücklauf ist konstant 0,8K höher als der Vorlauf!