[ spreizung] in Foren - Beiträgen

Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen

[Seite 65]
Wie ist die Spreizung vom Bad, WZ und Küche? Wie lange läuft sie am Stück? Welchen Fluß hast du jetzt im Bad? Messen die Fühler im Wärmepumpenkreislauf immer noch ...

[Seite 118]
Da würde ich es mit niedrigerem Fluss und Spreizung um 4-5K mal versuchen und sehen, was passiert.

[Seite 121]
ich habe jetzt die Mischerpumpe auf der niedrigsten stufe laufen mit ca. 700L/h. Die Wärmepumpe liefert ca. 1000L/h bei Spreizung =5K. Plötzlich beträgt die Spreizung in der Fußbodenheizung ca. 5k und die Mischer VLT stimmt bis auf 0,3K mit der Wärmepumpe VLT überein!! Es wird langsam wärmer. Die ...

[Seite 39]
Eine modulierende Wärmepumpe passt sich durch den Fluss im Wärmepumpenkreis den aktuellen Gegenbenheiten an und stellt damit auch die Spreizung ein. Die ist auch abhängig von der Außentemperatur (und vom Kätemittel). Die 7K sollten also eigentlich kein fester Wert sein. Wie war dann die Spreizung ...

[Seite 52]
... der richtigen Stelle erfolgt sind und soweit korrekt sind. Dann hast du an der Wärmepumpe laut IR 31 Grad Vorlauf und 26 Grad Rücklauf also ca 5 k Spreizung. Am Vorlauf Bad hast du 27 und am Rücklauf 25 Grad nur noch 2 K Spreizung. Kann das sein das oben Vorlauf und Rücklauf vertauscht sind ...

[Seite 67]
Die Spreizung liegt bei allen Heizkreisen unter 1°. Ist halt mit dem IR Thermometer ziemlich schwer zu messen wegen der Ungenauigkeit und der Abwärme der elektr. Thermostatköpfe. Fluß im Bad liegt bei 2,4l. Ich habe pro Tag ca. 5 Verdichterstarts bei 5h Heizbetrieb :-( Die Fühler messen während ...

[Seite 69]
... fällt kurz nach dem Aufheizen auf 24-25C. Bis 23C erreicht werden, dauert es ca. 2-3 Stunden. Die Heizkurve ist jetzt schon relativ hoch. Spreizung in der Fußbodenheizung hab ich kaum

[Seite 78]
im WC ist es angenehm. Ich habe jetzt die Mischerpumpenleistung minimiert. Die Spreizung ist bei allen Heizkreisen jetzt ca. 3-3,5°C Im Bad sogar 4,5°C Obwohl der Rücklauf bei ca. 24°C liegt, zeigt der Anzeiger bei der Mischerpumpe 20° und bewegt sich keinen Millimeter. Egal welche Rücklauf ...

[Seite 120]
... Das funktioniert natürlich nicht 1:1. Ich habe bei einem Wärmepumpe-Durchfluss von 900L/h einen Mischerpumpen-Durchfluss von 1100L/h. Die geringe Spreizung von 3k bleibt. Die Wärmepumpe ist jetzt so eingestellt als würde ich mit dem Vorlauf direkt die Fußbodenheizung bedienen. Nur eben mit 100L ...

[Seite 141]
... Mischer Vorlauf ist weg, wodurch ich die Heizkurve 2K runterstellen kann. Brauche aber mehr Durchfluss. Soll ich das über den Verdichter oder die Spreizung machen

[Seite 155]
ich habe ja schon einen hydr. Abgleich gemacht. Am Freitag hab ich spaßhalber den Puffer wieder aktiviert. Spreizung 6k eingstellt und bei den Räumen, die immer warm bleiben sollen wie zB. WCs, Flure, und einem Heizkreis vom WZ die Thermostatköpfe abgemacht damit die immer Durchfluss haben. Somit ...

[Seite 23]
... fließende Heizwasser wird natürlich auf das Volumen gesehen weniger Wärme abgegeben und die Rücklauftemperatur steigt (geringere Spreizung). Man hat somit auch eine höhere mittlere Heizwassertemperatur im Heizkreis. Durch den erhöhten Volumenstrom, wird denoch in Summe mehr Wärme ...

[Seite 89]
... 2C den Puffer zusätzlich auf. Die errechnet Abschalttemperatur des Rücklauf (Pufferfühler, der unten am Puffer sitzt) beträgt 26C. Die Spreizung im Heizkreis beträgt zwischen 3-4C so dass das Wasser aus dem Heizkreis mit 24-25C in den Puffer zurückkommt. Es dauert dann nicht lange bis die ...

[Seite 124]
Laut Forum nicht, weil sich die Spreizung erhöht, deswegen weniger Durchfluss höhere Spreizung und da deine Fußbodenheizung Rücklauf gesteuert ist steigt die Vorlauf also die Wärme ...

[Seite 137]
... 2,5°C durch die Vermischung in dem Puffer! Und um genau die 2,5K muss ich dann die Heizkurve höher stellen. Ich habe eine sehr geringe Spreizung von 3-3,5K in den Heizkreisen und somit wenig Wärmeabgabe in den Räumen. Bislang verstehe ich noch nicht genau woran das liegen kann. Laut meinem ...



Oben