avec mes réglages, surchargeant le buffer de 5K, mélangeur actif (courbe de chauffe 5K sous la courbe de chauffe pour le chargement du buffer), j'arrive à environ 700kWh pour novembre (200m², conçu selon la réglementation sur l'économie d'énergie).
Les températures sont de 22°C, salle de bain 23,5°C.
Les temps de fonctionnement sont en moyenne d'environ 3 heures avec ERR active.
Grâce au mélangeur, j'ai découvert (car je peux déterminer exactement la température de départ ici) quelle courbe de chauffe la maison nécessite et c'est exactement 33°C à NAT.
Les courbes de chauffe étaient (retour) :
Pompe à chaleur :
27°C à 18°
32°C à 0°
35°C à -15°
Mélangeur :
22°C à 18°
27°C à 0°
30°C à -15°
Hystérésis (pompe à chaleur) :
5K à 18°
4K à -15°
Comme la construction du buffer (ou le buffer lui-même) provoque une différence de température (dT) d'environ 2K entre le départ pompe à chaleur et le départ chauffage par le sol, j'ai essayé maintenant de réduire la courbe de chauffe de la pompe à chaleur de 3K et de réduire l'hystérésis à 2K avec ERR ouverte (ici le débit de la pompe à chaleur = débit du chauffage par le sol).
Au rez-de-chaussée, les températures sont exactement comme je le veux.
Dans la salle de bain et la chambre d'amis, elles sont cependant descendues à 21°C chacune.
Je ne comprends pas pourquoi ? Ai-je une erreur de raisonnement ?