Pompe à chaleur air-eau consommation actuelle et données

  • Erstellt am 29.09.2020 11:06:43

Zaba12

21.01.2021 19:19:23
  • #1
Le temps de marche à vide de la pompe est réglé sur 5 minutes.

Mesuré à la douille où se trouvent les capteurs de retour et d'aller.

À mon avis, cela ne devrait pas être ainsi en mode veille, c’est comme ça que je l’ai compris, ou du moins pas aussi élevé. Et c’est justement bas en ce moment. J’ai déjà eu 8K entre l’aller et le retour en mode veille.

 

T_im_Norden

21.01.2021 19:32:09
  • #2
La différence est-elle également présente au niveau des HKV ?
 

Zaba12

21.01.2021 19:48:33
  • #3

Retour et départ au HKV du premier étage 24,6 degrés sans écart. À la pompe à chaleur, le retour indique 22,5 degrés et le départ 24,2 degrés.
 

T_im_Norden

21.01.2021 20:04:22
  • #4
Et en bas du [HKV] ?
 

Zaba12

21.01.2021 20:06:40
  • #5
Regarde ici, l'écriture manuscrite correspond aux températures de retour mesurées au HKV au rez-de-chaussée le 9.1 à 11 heures, où l'écart s'est vraiment amplifié. Au HKV, les températures de retour se situent quelque part entre 28 et 31 degrés. Le capteur de la pompe à chaleur indique environ 25 degrés.
 

Zaba12

21.01.2021 20:10:03
  • #6

24,3 retour et départ
 

Sujets similaires
28.08.2013Nouvelle maison individuelle, gaz ou pompe à chaleur, objectif KfW5529
19.05.2021Expériences avec la pompe à chaleur à saumure491
14.10.2017Expériences de la température d'avance de la pompe à chaleur ?13
30.12.2017Installation de chauffage neuve (pompe à chaleur + poêle + solaire)35
17.04.2018Pompe à chaleur pour stockage d'eau potable - Quelle taille est recommandée ?12
22.11.2019Retour d'information sur la pompe à chaleur / offre demandée !46
12.01.2021Chauffage au sol pompe à chaleur air-eau. Maison trop chaude quand le soleil brille690
20.12.2019Différence du coût d'acquisition entre une pompe à gaz ou une pompe à chaleur74
27.01.2020Régler correctement la pompe à chaleur air-eau avec chauffage au sol54
19.03.2021Combiner une pompe à chaleur air-eau avec un poêle à bois à circuit d'eau57
14.10.2022Dimensionnement de la pompe à chaleur air-eau dans les constructions neuves311
14.12.2020Formation de glace conduite de saumure pompe à chaleur78
20.11.2020Températures d'avance de la pompe à chaleur air-eau34
02.01.2022Équilibrage hydraulique pompe à chaleur air-eau + pompe de circulation efficace109
14.06.2021Compteur séparé et tarif d'électricité séparé pour une pompe à chaleur air-eau, est-ce judicieux ?103
17.07.2021Chauffage par le sol et pompe à chaleur air-eau dans une construction neuve : vais-je avoir des problèmes ?28
11.11.2023Pompe à chaleur en période de transition34
13.02.2024La pompe à chaleur n'est pas compatible avec une cheminée à circuit d'eau144
02.12.2024Réglage correct de la pompe à chaleur en relation avec le poêle à bois12

Oben