con mis ajustes, sobrecargando el acumulador en 5K, mezclador activo (curva de calefacción 5K por debajo de la curva de calefacción para la carga del acumulador), llego a aproximadamente 700kWh para noviembre (200 m², diseñado según la ordenanza de ahorro de energía).
Las temperaturas son 22°C, baño 23,5°C.
Tiempos de funcionamiento en promedio alrededor de 3 horas con ERR activa.
Gracias al mezclador he descubierto (porque aquí puedo determinar exactamente la temperatura de impulsión) qué curva de calefacción necesita la casa y es exactamente 33°C con NAT.
Las curvas de calefacción fueron (retorno):
Bomba de calor:
27°C a 18°
32°C a 0°
35°C a -15°
Mezclador:
22°C a 18°
27°C a 0°
30°C a -15°
Histéresis (bomba de calor):
5K a 18°
4K a -15°
Como la construcción del acumulador (o el acumulador mismo) provoca una diferencia de temperatura (dT) de la bomba de calor-impulsión a calefacción por suelo radiante-impulsión de aproximadamente 2K, ahora he probado a bajar la curva de calefacción de la bomba de calor en 3K y reducir la histéresis a 2K con ERR abierta (aquí el caudal de la bomba de calor = caudal de calefacción por suelo radiante).
En la planta baja las temperaturas están exactamente como quiero.
Sin embargo, en el baño y en la habitación de invitados han bajado a 21°C respectivamente.
No entiendo por qué. ¿Tengo algún error de pensamiento?