空气-水热泵当前消耗和数据

  • Erstellt am 2020-09-29 11:06:43

Oetzberger

2021-11-30 18:04:08
  • #1
我这边是373千瓦时电量,1727千瓦时热量(平均温度4.6)。我们的房子相对相似,而且——据我记得——使用的是同样的热泵。因此,这总是一个很好的比较。
 

OWLer

2021-11-30 19:55:44
  • #2
那我就放心多了,我用413千瓦时的电产生了1796千瓦时的热量,这样的耗能算是合理范围内。搬进房子的第一个完整月份,而且还是相当寒冷的天气。

当电表上一个月只显示1000千瓦时的用电量时,真是让人感到非常困惑。更让人困惑的是,当你清楚地看到开车兜风所消耗的能量几乎和一个房子整个月舒适取暖所需的能量一样多。
 

Malz1902

2021-12-01 07:53:59
  • #3
所以十一月结束了。消耗量为342千瓦时,包括热水。128平方米 + 地下室。(地下室未供暖)十一月的平均气温为5°C。浴室22.5°C,其他所有房间21-22°C。
 

Alessandro

2021-12-01 08:43:56
  • #4
根据我的设置,将缓冲罐超载5K,开启混合器(缓冲罐加热曲线下方5K的加热曲线),我得出11月大约700kWh的能耗(200平方米,按照能效节约条例设计)。温度为22°C,浴室为23.5°C。活跃的ERR下平均运行时间约为3小时。

通过混合器我发现(因为我能准确测定供回水温度),房子所需的加热曲线是NAT时恰好33°C。

加热曲线为(回水温度):

热泵:
18°时27°C
0°时32°C
-15°时35°C

混合器:
18°时22°C
0°时27°C
-15°时30°C

热泵的滞后:
18°时5K
-15°时4K

由于缓冲罐结构(或缓冲罐本身)导致热泵供回水与地暖供回水之间约有2K的温差,我现在尝试将热泵加热曲线降低3K,并在ERR开启时将滞后降至2K(此时热泵流量=地暖流量)。

一楼的温度正好是我想要的。浴室和客房的温度却各自下降至21°C。

我不明白为什么?我有思维错误吗?
 

Malz1902

2021-12-01 09:33:02
  • #5
啊,我忘了写能源标准是2016年能源节约条例
 

face26

2021-12-01 09:39:27
  • #6
十一月300千瓦时电包括热水。但不包括控制系统和循环泵。大约还需15千瓦时左右。
独栋住宅约140平方米 + 73平方米地下室,目前未加热但在热工保护层内。
非KFW标准,保温性能略优于节能法规。
 

类似主题
20.10.2016水暖壁炉炉地板采暖,热泵,光伏, 新建筑?28
09.06.2015燃气、热泵和太阳能用于独户住宅?36
25.11.2015空气-水热泵报价,包括地板采暖,可以吗?19
06.12.2015热泵 / 终端能源需求 / 年度性能系数20
25.01.2016仅用热泵供应热水?10
24.07.20192016年节能条例或KFW 55,适用于带有空气-水热泵和受控住宅通风的平房,附加可选光伏系统47
27.01.2020正确设置带地暖的空气-水热泵54
20.12.2019儿童房地暖?一些房间计划不装地暖?空气-水热泵拆除?48
14.10.2022新建建筑中的空气-水热泵尺寸设计311
14.12.2020地暖热负荷计算 - 简单说明?26
20.03.2021地下室地板采暖或低温散热器22
24.08.2021通过地暖使用热泵制冷?117
17.07.2021新建房屋中的地暖和空气-水热泵:我会遇到麻烦吗?28
08.10.2021空气-水热泵与地板采暖结合工作不正常65
10.11.2021地下室的地暖有用吗?60
03.01.2022地热泵单户住宅200平方米地板采暖kfw55 - 设置/优化91
14.05.2022老旧建筑公寓带燃气热水器 - 现在采用地板采暖,后期安装热泵14
25.05.2022空气-水热泵 + 地暖 + 带热回收的受控居室通风 - 独立房间温度可分别调节?10
26.06.2023热泵,蓄水罐,即热式热水器,wfK,地暖,加热与制冷12
11.11.2023过渡时期的热泵34

Oben