Comment avez-vous réglé votre circulation d'eau chaude ? Cela peut aussi être un véritable consommateur d'énergie.
Comme l'hiver approche à nouveau, je teste encore pas mal de choses. J'ai un ballon tampon parallèle de 100L, un mélangeur et un HTHK. C'est maintenant la deuxième saison de chauffage qui s'annonce pour moi.
Comme je me demande toujours pourquoi les fabricants prescrivent une telle hydraulique pour minimiser les cycles ou augmenter le temps de fonctionnement, j'ai remis tous les réglages et l'hydraulique aux "paramètres d'usine".
Cela signifie concrètement :
Courbe de chauffe du chauffage par le sol :
18°C = 22°C retour
0°C = 27°C retour
-15°C = 30°C retour
La courbe de chauffe de la pompe à chaleur à 5K au-dessus de celle du chauffage par le sol :
18°C = 27°C retour
0°C = 32°C retour
-15°C = 35°C retour
Le mélangeur mélange !
UWP réglé en pression proportionnelle, ERR activé.
Puissance du compresseur minimisée.
Ces deux derniers jours, avec des températures extérieures quelque part entre 7 et 11°C, j'ai des cycles d'environ 3 heures, et cela alors que le débit du chauffage par le sol à travers l’ERR est compris entre 1200 et 600L/min.
L'année dernière, les cycles à de telles températures extérieures étaient d'environ 25 minutes !