Pompe à chaleur air-eau consommation actuelle et données

  • Erstellt am 29.09.2020 11:06:43

Alessandro

26.01.2021 08:48:37
  • #1
Je peux comprendre ce besoin de vérifier. Moi aussi, je vais à la chaudière au moins 5 fois par jour.
Ma femme en est encore plus agacée que moi :rolleyes:
À part le capteur défectueux, l’installation fonctionne très bien en ce qui concerne la consommation !

Voici mon bilan intermédiaire :
Ces derniers jours (toujours autour du point de congélation), j’avais une consommation quotidienne de 20-28 kWh, eau chaude comprise.
COP toujours entre 4,0 et 4,6
SPF actuellement à 4,3

Mais voilà ! Ma courbe de chauffage est terriblement élevée :

18°C = 30° départ
0°C = 35° départ
-15°C = 38° départ

Je suis étonné que ma consommation ne soit pas plutôt autour de 35-40 kWh :p
ERR actif
Tampon actif
Salle de bain 23,2°C
Chambre 18,5°C (juste à côté de la salle de bain)
autres pièces 22°C

39 heures de chauffage avec 7 cycles.
 

Alessandro

26.01.2021 09:04:31
  • #2
Edit : j’ai aussi réglé une hystérésis de 3K pour prolonger les durées de fonctionnement. C’est sans doute aussi la raison de la consommation relativement basse.
 

Zaba12

26.01.2021 09:06:16
  • #3

C’est probablement seulement à cause des ERR actifs. Regarde combien de démarrages VD tu as. J’en avais eu 60 par jour, si je l’avais laissé fonctionner ainsi, la pompe à chaleur aurait été fichue après quelques années.

Maintenant j’en ai 4 en 48 heures. Aucun problème avec ça. Hystérésis 2K. Ça devrait être réglé à 1,5K et couper l’eau chaude pendant la nuit, mais pour l’instant ça m’est égal.
 

Alessandro

26.01.2021 09:07:38
  • #4
se trouve tout en bas dans ma poste.
39 heures de chauffage avec 7 cycles.
Mais je suis déjà curieux de voir comment ce sera en période de transition...
 

Alessandro

26.01.2021 09:11:10
  • #5
Est-il logique d'intégrer le HTHK dans le retour du circuit de chauffage de la salle de bains ? Ainsi, j'aurais au moins quelques watts de plus dans la salle de bains et une plus grande plage de température.
 

OWLer

26.01.2021 09:25:38
  • #6
Nous avons pourtant discuté du sujet dans ton fil, n'est-ce pas ? Ta salle de bains a un espacement de pose trop faible et avec HTHK, il y a un risque que la pompe à chaleur commence à cycle de manière excessive, car le retour augmente trop fort et trop rapidement en raison du court circuit de chauffage.

Le consensus n'était-il pas que tu pouvais réduire considérablement le débit d'eau chaude si tu refroidis la salle de bains ou utilises un HTHK électrique ?
 

Sujets similaires
28.08.2013Nouvelle maison individuelle, gaz ou pompe à chaleur, objectif KfW5529
19.05.2021Expériences avec la pompe à chaleur à saumure491
06.12.2015Pompe à chaleur / besoin final d'énergie / coefficient de performance annuel20
25.01.2016Eau chaude uniquement avec une pompe à chaleur ?10
21.10.2019Pompe à chaleur avec tarif pompe à chaleur ?37
14.09.2018Chauffage (Pompe à chaleur) Incorrect, puissance thermique trop élevée ?14
30.04.2019Relevé des charges supplémentaires pour la pompe à chaleur dans le logement annexe12
11.12.2019Chauffage au gaz ou pompe à chaleur air (Mitsubishi ?) ou eau souterraine16
15.12.2022Consommation d'électricité à la maison, quelle est votre consommation ?418
02.01.2022Équilibrage hydraulique pompe à chaleur air-eau + pompe de circulation efficace109
20.01.2021Consommation d'une pompe à chaleur air-eau de 30 kWh par jour52
10.01.2022Déterminer la consommation de la pompe à chaleur air-eau à partir de la consommation totale d'électricité45
15.11.2022Pompe à chaleur air-eau Tecalor 8.5 : Eau chaude - pas chaude le matin21
15.12.2022Consommation d'électricité pompe à chaleur expériences ?22
11.11.2023Pompe à chaleur en période de transition34
13.02.2024La pompe à chaleur n'est pas compatible avec une cheminée à circuit d'eau144
28.01.2024Coûts pour la pompe à chaleur, l'eau et l'électricité20

Oben