Et s'il vous plaît, toutes les 2-3 minutes, lorsqu'un [heiztakt] commence, notez les températures, pendant les 15 premières minutes, il ne doit pas y avoir d'augmentation de la température dans le [Rücklauf].
90kw/h est à mon avis trop élevé à 1 degré de température extérieure.
J'avais 60kw/h à -8 degrés
La maison est très bien isolée, étanche à l'air et sèche. Tout a été vérifié dans le cadre du KFW55. Donc, il ne devrait rien manquer à l'enveloppe. Comportement de ventilation normal à très faible, car ventilation contrôlée de l'habitat.
La maison est cependant isolée et il y a beaucoup de vent, etc. Mais est-ce que cela fait vraiment une grande différence ? Je n'en ai aucune idée.
Tu écris dedans
Départ/Retour actuel
Température ambiante dans les pièces
Dimensionnement du chauffage au sol selon le chauffagiste
Charge thermique selon le chauffagiste
Nombre de VRC
Nombre de circuits de chauffage et longueurs
Err actif ou non.
Réglages/débit des circuits de chauffage
Ballon tampon oui/non
Circulation oui/non
Durée de fonctionnement du chauffage par jour en heures et nombre de démarrages (pas de graphique s’il te plaît)
Si tu as déjà fait un équilibrage thermique et si oui, quels étaient tes chiffres avant.