T_im_Norden
13.02.2021 08:44:01
- #1
Valeur moyenne -13,3 ,6,67 m3, 72,624 kw/h , 24 heures de fonctionnement, 20-24 degrés , 150m2, 29,3 départ 27,3 retour.
Les dernières 24 heures, 62,9 kWh de chaleur ont été produites, pour le chauffage et l'eau chaude.
AT - de 1 à -11,9°C, température moyenne -5,6°C. Maison 23°C. Plus froid que NAT.
Le compresseur a consommé 16,2 kWh. Ne sont pas inclus la consommation pour l’électronique de commande et la pompe de circulation. Il me faudrait encore un autre sous-compteur pour cela. Grâce au soleil aujourd’hui, il y a sûrement aussi de bons gains solaires.
Consommation totale de la maison 23 kWh, aujourd’hui le four a été allumé 22 min, sinon seulement la consommation de base.
Oui. Dommage en fait. J’aurais bien aimé voir la pompe à chaleur à sa limite de performance.
130 m² sur deux étages complets, KFW 55 sans ventilation contrôlée, température ambiante entre 21,5°C et 22,5°C
10.02 : -5,9°C à -2,6°C
11.02 : -11,3°C à 0°C
55 kwh consommation totale d'électricité selon le compteur
Ce n'est pas joli.