Les ERR doivent être désactivés et la valve de surpression fermée au maximum. Ce n’est qu’ainsi que tu t’assures que toute la chaleur produite par la pompe à chaleur est exclusivement dirigée vers le chauffage par le sol.
En ce qui concerne la protection contre les légionelles. C’est un sujet très controversé et largement débattu.
Si l’on respecte quelques points, les légionelles ne posent pas de problème dans une maison individuelle. Le point le plus important est qu’il n’y ait pas de tuyaux morts avec de l’eau stagnante. Par conséquent, si une circulation est installée, elle doit être purgée au moins une fois par jour, 5 minutes suffisent.
Deuxièmement, le ballon d’eau chaude doit être adapté aux besoins et renouvelé régulièrement avec de l’eau fraîche. Un ballon d’eau chaude de 600 litres pour une personne serait par exemple problématique. Pour une famille, un volume de 200-300 litres ne pose aucun problème. Mieux encore, il y a bien sûr une station d’eau fraîche.
Une régulation contre les légionelles n’a réellement de sens que si non seulement le ballon est porté à plus de 60°C, mais aussi si cette température est atteinte simultanément en tous points du système, ce qui implique que tous les points de puisage d’eau chaude doivent être ouverts en même temps. Sinon, en cas d’infestation, on ne sélectionne que des souches résistantes à la chaleur, comme l’ont montré certaines études. Pour être précis, il faut même une température nettement supérieure à 60 °C dans le système.
Pendant mes dix années d’activité clinique dans un service de pneumologie, qui prend également en charge le service de soins intensifs internes de l’hôpital, il n’y a pas eu un seul cas de pneumonie à légionelles chez les habitants d’une maison individuelle.