Ok, und dass das Wasser weiter unten steht hat nichts zu sagen? Oder heißt das, dass Luft im Kreis ist? Das wäre ja tendenziell auch nicht der Effizienz zuträglich oder?
 
F

fred081273

Wie hoch war denn Dein gesamter Energieertrag und die Leistungsaufnahme heute?
Ich habe das gerade mal überprüft. Ich hatte heute inkl. Warmwasser 35,2kWh Energieertrag bei 10kWh Leistungsaufnahme. Das macht einen COP von 4,5 bzw. 5 nur für Heizen bei Außentemperaturen von 5-7 Grad.
Dabei stand die Pumpe auf 50%.
Ich habe sie jetzt auf Auto umgestellt und berichte morgen von den Zahlen.
 
H

Hausbau55EE

Wie hoch war denn Dein gesamter Energieertrag und die Leistungsaufnahme heute?
Ich habe das gerade mal überprüft. Ich hatte heute inkl. Warmwasser 35,2kWh Energieertrag bei 10kWh Leistungsaufnahme. Das macht einen COP von 4,5 bzw. 5 nur für Heizen bei Außentemperaturen von 5-7 Grad.
Dabei stand die Pumpe auf 50%.
Ich habe sie jetzt auf Auto umgestellt und berichte morgen von den Zahlen.
Deine Leistungszahl heute war 3,52....
 
H

Hausbau55EE

Meine Werte seit Mitte Februar 22 bis Ende November 22
Kühlen 199 kwh
Warmwasser 602 kWh
Heizen 2889 kWh
Summe 3690 kWh
Stromverbrauch Display 891 kWh, Jahresarbeitszahl 4,14
Stromverbrauch extern Stromzähler 968 kWh, Jahresarbeitszahl 3,81
Stromerzeugung durch Photovoltaik-Anlage, erst ab März 22 gemessen, 80%
 
Zuletzt aktualisiert 29.07.2025
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 51 Themen mit insgesamt 6731 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75
Nr.ErgebnisBeiträge
1Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? - Seite 220
2Jahresarbeitszahl-Berechnung für Förderung (Parameter und Tool für Berechnung) 29
3Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 2101439
4Neubau - Energieverbrauch der Wärmepumpe / El. Zuheizer - Seite 319
5Heizkosten bei Kfw55 - Stromkosten kommen mir zu hoch vor 26
6Stromverbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe 20
7Stromverbrauch Wärmepumpe Erfahrungen? 22
8Stromverbrauch einer Wärmepumpe - Seite 465
9Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch? - Seite 59418
10Ist der Stromverbrauch und das Vorgehen für Estrichtrocknung normal? - Seite 327
11Viessmann Vitocal 200-A AWCI-AC 201.A07, Buderus Logatherm WPL 6 - Seite 221
12Vestaxx Fensterheizung - Erfahrungen? - Seite 28264
13Empfehlung digitales Heizungsthermostat - Seite 779
14Förderfähige Kosten bei Wärmepumpe - Seite 22134
15NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus - Seite 11132
16Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen - Seite 439
17Luftwärmepumpe mit Kamin, wasserführender Ofen, Warmwassererhitzung - Seite 226
18Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln - Seite 445
19Wärmepumpe für KfW55 Haus 148qm - Seite 1799
20Erdwärmepumpe Einfamilienhaus 200m² Fußbodenheizung kfw55 - Einstellung/Optimierung - Seite 791

Oben