Hausbau55EE

@Tolentino ,ich fahre mein Zeitprogramm seit Mitte Sep.22 Und habe bis jetzt nur den Flüsterbetrieb aktiviert und die HZ Kurve auf 0,25 und die Raumtemp.auf 26 °C eingestellt. Nachts läuft die Luftwärmepumpe nicht. Mein HZ Programm startet gegen 9:30 und endet inkl.der Warmwasser Aufbereitung gegen 14:00 dann um 16:00 Uhr.
Im Schnitt habe ich aktuell 4-5 Takte. Niedriger bekomme ich sie nicht.
Ich empfehle dir die Zieltemperatur nicht durchgängig auf 26° einzustellen, gerade wenn früh die Vorlaufsolltemperatur niedriger ist gegenüber einen 24 Stundenbetrieb. Zum Start 09.00 Uhr zieht deine Wärmepumpe dadurch viel Strom und es wird viel thermisch erzeugt.
Ich habe einen Anstieg der Zieltemperatur gesetzt. Heute wieder 1 Takt. 23,2 kWh thermisch und 4,2 kWh Strom.
Weiterhin ist dein Stromverbrauch während der Warmwassererzeugung relativ hoch, wenn ich das so richtig ablese. Welches Offset hast du bei Warmwassererzeugung? Die Ab-Werkseinstellung ist 25, richtig ist 5. Bitte prüfe mal.
Screenshot_20221110-181335_sensoAPP.jpg

Screenshot_20221110-181518_Firefox.jpg
 
OWLer

OWLer

Meinst du Sensortest?
Sensortest müsste es sein. Da kann Vorlauf und auch Rücklauf, sowie die Hz und Leistungsdaten - also etwas mehr wie in den LIvedaten - beobachtet werden.

Ich würde dir empfehlen, einfach mal Warmwasser leer zu baden und auf Warmwasser-Schnell zu drücken und dann Vorlauf/Rücklauf und Leistung zu beobachten. Irgendwas stimmt da bei dir ganz gewaltig nicht.

Offset in der Fachmanneinstellung sollte max auf 5°C gestellt werden. Das bitte vorher noch kontrollieren.
 
Zuletzt aktualisiert 21.07.2025
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 51 Themen mit insgesamt 6726 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75
Nr.ErgebnisBeiträge
1Erschließungskosten Telekom, Kabel, Strom - Seite 210
2Wärmepumpe LWZ 403 Sol hoher Vorlauf+ Rücklauf bei Solarthermie. Fußbodenheizung streikt... - Seite 213
3Verfärbung Heizungswasser (nur der Vorlauf) 20
4HvH kombiniert Luftwärmepumpe mit Plattenheizkörpern - Temperaturwerte? 29
5Strom- und Wassererschließung vor Baubeginn? - Seite 427
6Heizen mit Strom - Infrarotheizung? Erfahrungen gesucht 17
7Wasser, Gas und Strom - Abreissen und Wiederanschluss? 10
8Dimensionierung Hausanschluss Strom/Gas/Wasser 11
9Anschlüsse Strom etc. für Vorgarten und Garten - Seite 323
10Strom-/Telekomanschluss Kosten - Seite 228
11Anschluss für Netzanschluss Strom sehr teuer?! 23
12Wie kann man Strom sparen ? - Seite 221
13Mit welcher Heizung kann ich günstig mit Strom heizen? 11
14Strom- und Gas-Bremse - Lust auf ein wenig Zahlenwerk? - Seite 343
15Strom-Cloud Erfahrungen vs. Einspeisevergütung? - Seite 994
16HPS-System - picea als Strom- und Wärmequelle? - Seite 686
17Outdoor Kamera wie anschließen? LAN, Strom oder Batterie 25
18Proxon lüftungs-Heizung Strom Verbrauch - Seite 654
19Strom Fußbodenheizung austauschen/Alternative gesucht 21
20Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21

Oben