Tolentino

Tolentino

Hui, da ist echt viel, insbesondere im Testmenü. Da gibt's auch die Möglichkeit einen Enteisungvorgang zu starten, aber das lasse ich mal. Mein Heizi meint, das sieht doch so aus, als fehle da der Kondensatablaufschlauch.
Ich habe dann auch die Zähler resetted, aber leider ohne Wirkung auf den COP. Der ist bei 1,3 seit gestern (20h Betrieb).
Das komische ist, Heizstab ist es nicht, der hat 0 Betriebsstunden.
Vorlauf ist auch nicht irre hoch (24-25°C). Alles ist warm. Verluste im Haus kann es also eigentlich auch nicht große geben, da ja die produzierte Wärmemenge an sich schon gering ist. Also irgendwas läuft in der Wärmepumpe selbst schief. Wie geht man denn jetzt an das Thema ran? Was für Werte kann ich jetzt kontrollieren?
 
Tolentino

Tolentino

Hi, könntet ihr mir noch einen Gefallen tun:
Am Unitower, Fachhandwerkerbene>Testmenü>Sensoren/Aktoren>T0.55 Kompressorauslasstemperatur auslesen und bei welcher Vorlauftemperatur.
Ich habe nämlich bei nem Vorlauf von ca. 24°C, jetzt 32,8°C am Kompressorauslass (vorhin 33,4°C) wenn man fast 10°K zwischen Kompressor und Vorlauf verliert ist das vielleicht der Grund, dass mein COP so schlecht ist? Oder ist das normal?
 
R

RotorMotor

Interessant ist die BDA des Unitower. Dort findest du alle Beschreibungen der Parameter aus dem kleinen Display des Unitower. Ebenso die Statuscodes...
Ah, ich habe zwar keinen Unitower, sondern die Hydraulikstation+Speicher, aber die Bedinung ist ähnlich.
Allerdings findet man die Innentemperaturregelung am Sensocomfort unter Raumaufschaltung.
Dort war bei mir "Erweitert" eingestellt. Meiner Meinung nach eine wenig sinnvolle Einstellung.
Denn so schaltet die Heizung immer vollständig ab, sobald die Raumtemperatur am Sensocomfort erreicht ist.
Sobald sie dann unterschrittet wird, heizt die Wärmepumpe dann wieder mit voller Leistung hoch...

Der ist bei 1,3 seit gestern (20h Betrieb).
Oh, da ist ja noch viel Luft nach oben.

Wie geht man denn jetzt an das Thema ran? Was für Werte kann ich jetzt kontrollieren?
Was sind denn im Betrieb die Werte für Wärmeleistung (heißt glaube ich Kälteleistung) und Leistungsaufnahme?
Das lag bei mir heute im "normalen" Betrieb dann meist so bei 2.5kW Wärmeleistung und 0.7kW Leistungsaufnahme.
Und was sind in dem Moment Durchflüsse sowie Temperaturen?

Oder ist das normal?
Klingt erstmal normal.
 
Tolentino

Tolentino

Also jetzt in diesem Augenblick habe ich 0,8kw Kälteleistung und 0,4kw Leistungsaufnahme, bei ~900l/m Volumenstrom und 24,2°C Vorlauftemperatur. Innenraumtemp ist 20,5°C.
 
H

Hausbau 55

Also jetzt in diesem Augenblick habe ich 0,8kw Kälteleistung und 0,4kw Leistungsaufnahme, bei ~900l/m Volumenstrom und 24,2°C Vorlauftemperatur. Innenraumtemp ist 20,5°C.
Diese Werte sind nicht plausibel. Im Umkehrschluss würde das eine unteren Modulationsbereich bis 0,8 kW bedeuten. Das geht nicht. Bei meiner kleinen 35/6 hatte ich bisher als niedrigsten Modulationsbereich 1,8 kW thermische Leistung und 0,3 kW Strom. Schade, dass im Display nur die erste Nachkommastellen angezeigt wird.
In meiner SMA-App der Photovoltaik-Anlage ist die Arotherm Plus jetzt als "Verbraucher" aufgeführt. Dort kann ich drei bzw vierstellig die Leistung in W der Wärmepumpe ablesen.
 
Zuletzt aktualisiert 10.12.2024
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 49 Themen mit insgesamt 6013 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75
Nr.ErgebnisBeiträge
1Auslegung iDM Wärmepumpe hinsichtlich COP 32
2Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
3Vorlauftemperatur von 40 Grad auf 35 Grad "aufmustern" oder nicht 31
4Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch 17
5Aufpreis Luft-Wasser-Wärmepumpe gegenüber Gas gerechtfertigt? 32
6Senkung der Vorlauftemperatur bei fbh komplexer als gedacht? 70
7Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung 124
8Wärmepumpe und Haushaltsstrom alles über einen Zähler 25
9Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? 24
10Neue Wärmepumpe für Altbau ohne Sanierung 32
11Buderus Wärmepumpe Logaplus WLW 196 iAR-6S 13
12Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation 46
13Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus arothermplus 55/6 oder 75/6 136
14Dimplex SI8TU Sole-Wärmepumpe - Komisches Verhalten 15
15Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
16Wärmepumpe Berechnungsformel mittels der Heizlast 18
17Sole-Wärmepumpe Flächenkollektor 2 Heizkreise 13
18Stromverbrauch mit Wärmepumpe schätzen 30
19Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Sanierung als Effizienzhaus Denkmal (160% Energieeinsparverordnung) sinnvoll? 21
20Raumthermostat mit Drehknopf von Busch Jäger 30

Oben