Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75

[Seite 341]
... Vorlauftemperatur. Damit lief sie heute stundenlang und produzierte nur 0,8-1 kW bei 0,6 kW Leistungsaufnahme und 30% Kompressor, also einem COP von 2,3 bis 2,5. Ich bin echt enttäuscht. LG Fred

[Seite 572]
Moin zusammen, Ich wollte mal fragen ob eure myVaillant App auch merkwürdige Werte anzeigt und euer COP bei 0-2 Grad ähnlich schlecht ist wie meiner (3 und weniger). Verbrauchter Strom und Umweltertrag sind zusammen höher als der hier angezeigte Wert der erzeugten Wärme. Übersehe ich etwas? Danke ...

[Seite 227]
Welche Außentemperatur hattest Du denn? Was mich verwirrt ist folgendes: Laut Datenblatt hat die 75/6 bei A-7/W35: 7 kW mit 2,5kW Leistungsaufnahme COP 2,8. Wenn man sich aber die Leistungsdiagramme ansieht, hat sie bei A-7 ungefähr 7,9W bei 3kW Leistungsaufnahme, also einen COP von 2,6. welche ...

[Seite 670]
... sollte. Dafür, dass die 75/6er eigentlich schon unter meinem errechneten Bivalenzpunkt betrieben wurde, ist das ein tolles Ergebnis! Auch der COP, der mir heute morgen für den angebrochenen Tag angezeigt wurde, war m.E. mit 2,9 ziemlich gut (nur Heizen, Durchschnittstemperatur in den relevanten ...

[Seite 365]
... im Live Monitor geschaut: LET=2,5 Grad Vorlauf-Ist=55 Grad Modulation=80% Kälteleistung=2,2kW el.Leistung=3kW Heizleistung liegt bei 5,5kw und COP bei 1,73, laut Leistungsdiagramm sollte die Heizleistung bei 8-9kW liegen (80%Modulation ist schwer abzulesen) und der COP bei etwa 2. Beim COP ...

[Seite 372]
... Teil lief 45 Minuten konstant mit 35 Grad, Kälteleistung zwischen 2,8 und 3,1 bei 1,6-1,7kW Leistungsaufnahme und 60% Leistung. Das ergibt einen COP von ungefähr 3, also viel zu wenig. Die Leistungsaufnahme passt zu den Diagrammen, die Kälteleistung ist viel zu wenig

[Seite 209]
Den Effekt halt ich bei 2-3 Stunden für homöopatisch im Neubau. Nun der Effekt ist doppelt. Einmal ist der COP bei geringer Modulation höher. Andererseits überschießt die Vorlauf auch stark bei 100 % Modulation, da die Wärme nicht abgenommen wird. Somit doppelt schlechter COP. Warmwasser wird auch ...

[Seite 384]
... momentan ein paar Begriffe durcheinander... Also: Wärmeertrag=(Vorlauf-Rücklauf)*1,16*Durchfluss Kälteertrag=Wärmeertrag-Leistungsaufnahme COP=Heizleistung/Leistungsaufnahme Dann wäre die Heizleistung=Wärmeertrag??? oder Heizleistung=Wärmeertrag+Leistungsaufnahme? oder Heizleistung ...

[Seite 342]
Mich würde es mal interessieren, wie der COP bei den aktuellen Temperaturen bei denjenigen ist, bei denen die Luftwärmepumpe reibungslos läuft. Kann eventuell mal einer seien Werte posten? Habe ja auch Probleme mit meiner Luftwärmepumpe. Bei mir aktuell im Live-Monitor abzulesen: WT:21, HK:0,2, AT ...

[Seite 130]
Die Werte sind gut. Hier mal eine Grafik bei 7 Grad AT. Bei 52 Grad Vorlauf liegt der COP bei 2,1, bei 63 Grad AT nur noch bei 1,5 (zu bachten: ich berechne den COP mit real gemessenem Stromverbrauch) 76541

[Seite 645]
Klar ist der hoch aber Dein Haus ruft halt diese Leistung ab. Es ist ja keine Magie dahinter: Abgerufene Leistung / COP = elektrische Leistung. Jetzt kannst Du den COP noch maximieren aber unter 0 Grad sinkt der halt irgendwann unter 3 ab (je nach Vorlauf-Temp). 60 kWh/24h = 2,5 kW elektrische ...

[Seite 767]
... nichts. Weder mit klemmendem Caps-Lock noch ohne. Im Flüstermodus lief der Lüfter mit maximal 40%. Dort war die Effizienz sehr gering (COP 4). Als der Flüstermodus vorbei war lief der Lüfter mit 60%. COP ging dann hoch auf 5,5. aber nicht ganz wissenschaftlich, da in der Zeit auch die ...

[Seite 549]
... um Effizienz und Laufzeit zu verbessern. Ich betreibe die Anlage mit HK 0,6 und 21°C über 24Stunden. Im Oktober hatte ich ein COP von 5,1, die Spreizung liegt bei 2 bis 3°. Seit Inbetriebnahme COP 3,4( ich habe erst im Januar gemerkt das der Mischer schlecht für die Laufzeit war ...

[Seite 627]
... ihrer Häuser aus der Gas- oder Ölzeit. Trefft halt Annahmen für den Wirkungsgrad der alten Kessel (85-95%) und teilt die Zahl durch den Jahres-COP (Ende 3 bis Anfang 4) und schon habt Ihr einen passenden Erwartungswert für den Stromverbrauch. Und wer es wie ich vor dem ersten Jahr nicht ...

[Seite 136]
... 19-20° C. Heizkurve 0,15 mit Einstellung 19,5°. Ich kann die nächsten Tage aber mal etwas mehr Datenpunkte aufnehmen... Wenn man bei 2-3 als COP bei Plusgraden landet, dann muss da gewaltig etwas falsch laufen. Ich erinnere an den COP Chart für 35° Vorlauf (bei uns notwendig für -12 Grad ...

[Seite 326]
... Dämmung eine höhere AZ als jemand, der dann schon gar nicht mehr heizen muss. Eine schlechte Hydraulik wird aber immer zu einem schlechteren COP bzw. AZ führen

[Seite 782]
... Offset habe ich auf 2k eingestellt. Beim Aufheizen ist sie mit anstatt erwarteter max. 52° mit bis zu 58° Vorlauf am Ende des Vorgangs gelaufen. COP 3.0. bei AT 7°C Gruß Hardy

[Seite 791]
... bei einigen Tagen -10°C. ( Vorlauf um die 45°C) Den Stromverbrauch finde ich angemessen. Mit einem Verbrauch übers Jahr von 4500kwh bei einem COP von 3.5 für ca. 16000 kWh Wärme bin ich zufrieden. Klar ,besser geht immer, aber ich habe mich beim Bau des Hauses bewusst gegen einen Fußbodenheizung ...

[Seite 794]
... vorher nie ganz geschafft. Vorher lag es immer so bei 1100-1150l/h 88941 Wenn man dann weitere Daten zu der zeit anschaut, sieht man, dass der COP nun deutlich höher liegt. Bei der Warmwasser Erzeugung zeigt sie nun 2,5 statt 1,9 und das obwohl in der zweiten Phase die Temperatur schon deutlich ...

[Seite 184]
... Tage. Direkt vergleichen ist hier schwierig, da sich auch die AT ändert. Ich werde mal bei höherer AT den Vorlauf langsam anheben und beobachten. COP ist mit realem Stromverbrauch berechnet. Nicht daran stören, dass COP mit kW angegeben ist, ich wollte keine zusätzliche Skala in der Grafik. Die ...

[Seite 808]
Das wäre super! Den COP von 4,8 beim Heizen erreichen wir auch nicht. Was Warmwasser angeht: Wir haben einen 300L Speicher mit. Ich mache ein Mal am Tag Warmwasser - von 14 - 17 Uhr auf Eco und einer WW-Temperatur von 45 Grad. Vorher hatten wir 48 Grad. Ich habe sie jetzt etwas reduziert in der ...

[Seite 181]
... von 28 Grad läuft der Kompressor am unteren Modulationsrand mit 0,5 kW Leistungsaufnahme. Die Kälteleistung liegt aber bei nur 1,1 kW, also ein COP von 3,2. Lasse ich sie permanent mit 29 Grad Vorlauf laufen, braucht sie 0,6 kW erzeugt aber 1,7 kW Kälteleistung, ein COP von 3,8. Daher habe ich ...

[Seite 419]
... 1,3k) Fühler: Vorlauf=25,7 Rücklauf=23,8 (1,9k) Durchfluss lag zu dem Zeitpunkt bei 1205l/h und el.Leistung= 0,4kWh und Kälteleistung=1,4kW COP Tower (berechnet)= 4,89 COP Messgerät (berechnet)= 6,64 Fazit: Die Temperaturmessung in der Luftwärmepumpe scheint tatsächlich fehlerhaft zu sein. Auch ...

[Seite 182]
... Zeit. Ein wenig habe ich den Verdacht, dass die schlechteren Zahlen von denen kommen, die mit dem Unitower arbeiten. Kann der unterschiedliche COP bei vermeintlich gleichen Ausgangsbedingen auch von der Ausrichtung herkommen. Also bsp. gegen/mit der Windrichtung oder nach Süden (wobei es zuletzt ...

[Seite 166]
COP-Berechnung Inzwischen bin ich mir ziemlich sicher, dass bei der Vaillant-Wärmepumpe gilt: COP = (Elektrische Leistung + Kälteleistung) / Elektrische Leistung Ich habe das nun mehrfach kontrolliert, und das Ergebnis ist relativ klar. Die Wärmepumpe hat heute Morgen folgende Kenndaten gegeben ...

[Seite 57]
Flüstermodus dauerhaft an? Wenn ich mir den COP-Graphen ansehe, dann frage ich mich, wieso der Flüstermodus (60%) nicht dauerhaft aktiviert sein sollte - sofern die Heizleistung zum Erwärmen des Haus ausreicht? Damit würde man den COP teilweise um 1 erhöhen sowie den Kompressor maximal lange ...

[Seite 364]
Bei mir ist es eher so, dass die COP-Werte um einiges höher liegen als die von Vaillant angegeben sind. Ich denke, dass Vaillant da bei den Werten eher pessimistisch ran geht. Ich habe z.B. bei 0 Grad und Vorlauf 32-33 Grad einen COP von 4,4 (Kompressor bei 40%). Vaillant gibt bei 2 Grad einen COP ...

[Seite 246]
... ist (hier muss ich mal alte Statistiken rausstöbern, da würde ich das dann sehen), ist die Dämmung der Rohre für die Berechnung des COP eigentlich egal. Bei schlechter Dämmung der Außenrohre hätte ich eine höhere Differenz Vorlauf und Rücklauf und dem zufolge eine höhere ...

[Seite 681]
... ich auch festgestellt, dass sich die 25% Mindestmodulation in der Praxis dann doch sehr stark relativieren: Der einerseits erfreulich hohe COP von bis zu 6 für's Heizen im Bereich 5-10 Grad schiebt die Mindestwärmemenge, die die Anlage während des Kompressorbetriebs abgeben muss, ganz schön ...

[Seite 250]
Hier ist interessant, das ich bei ähnlichen Bedingungen, aber Vorlauf 31,5-33°C, mindestens den gleichen, eher besseren COP habe - uns das auch bei 1,1kw! Da sind ja doch bis zu 7K Vorlauf Temp Unterschied.... ach ja, ich habe 22,5°C RT...