Cela n’a rien à voir avec se plaindre.
Ce sont de simples faits.
Mais cela ne change rien au fait que :
Mauvaise saison
Mauvais forum
Compteur séparé pour la pompe à chaleur nécessaire
Pour une désactivation des ERR, les longueurs de câbles ou les données de l’équilibrage hydraulique (qui est désormais obligatoire) sont nécessaires.
.
Et l’hystérésis mentionnée est une approche, mais pas la méthode symptomatiquement correcte.
Il faut aussi examiner l’eau chaude sanitaire :
Y a-t-il une circulation ?
Y a-t-il des horaires pour l’eau chaude ?
Quelle est la taille du ballon d’eau chaude ? Ou quel type est utilisé ?
À quelle température est réglé le ballon d’eau chaude ?
Il faut d’abord
obtenir l’équilibrage avec la température de départ la plus basse possible, et ce sans régulateurs de pièce individuelle qui ne font que perturber l’hydraulique. Il s’agit d’atteindre un débit aussi élevé que possible pour que la pompe à chaleur puisse fonctionner longtemps. Cela signifie : c’est contre-productif de penser économiser quelque chose en réglant certaines pièces à la baisse... C’est précisément le contraire qui se produit....
L’hystérésis est ensuite l’étape suivante...
Puis vérifier le sujet de l’eau chaude sanitaire
Et faire en sorte qu’un compteur séparé pour la pompe à chaleur soit installé. Cela ne coûte pas la terre. C’est la seule façon d’obtenir des données fiables pour savoir si les tentatives d’optimisation ont un effet positif.
Ainsi, vous pouvez relier la quantité de chaleur produite à l’électricité nécessaire, et déterminer le coefficient de performance annuel. Une pompe à chaleur géothermique devrait atteindre au moins 4+.
De plus, vous pouvez déduire cela en tant que facture d’artisan pour 20 % des prestations de service dans la prochaine déclaration de revenus....
@Mastermind, il ne sert à rien de critiquer maintenant des choses qui ne se sont pas produites ici (régulation pièce par pièce, ballon tampon, etc.), car cela n’aide pas à la solution. Ceci n’est pas une séance générale de plaintes.
Ma pompe à chaleur est aussi un peu trop grande, mais une taille inférieure aurait été mauvaise pour moi à cause de l’eau chaude (la plus petite aurait environ 4 kW de puissance, et même chauffer un ballon de 180 l prendrait trop de temps), et on peut stocker énormément d’énergie dans la chape/la maison. C’est pourquoi la première approche ici est de modifier l’hystérésis, de manière à ce que les cycles de la pompe à chaleur soient directement plus longs. Il y a généralement assez d’énergie dans la chape pour que la température de retour mesurée par la pompe à chaleur mette du temps à devenir assez froide pour que le cycle suivant commence. C’est similaire avec le ballon d’eau chaude, mais je suppose que les nombreux cycles viennent plutôt du chauffage.