BauMixx
14.12.2022 23:16:41
- #1
Bonjour Michael,
je ne peux pas offrir exactement la même pompe à chaleur, mais une de Dimplex également. Peut-être que mes valeurs pourront t’aider un peu pour la comparaison. Je suis bien sûr aussi heureux d’avoir une évaluation d’autres participants du forum.
Modèle : Dimplex LA 12 STU
Nous habitons en BaWü près de Stuttgart
Maison construite en 2020, briques Poroton T10 de 32 cm, sans isolation supplémentaire
205 m² de surface habitable sur 3 étages (au sous-sol entrée, couloir, chambre d’amis, bureau)
beaucoup de télétravail
toutes les pièces ont tous les thermostats toujours complètement ouverts, la régulation se fait uniquement via le départ. Dans la salle de bain principale, en hiver, nous chauffons le matin et le soir pendant 1,5 h avec le radiateur sèche-serviettes (infrarouge).
Nous avons généralement dans la maison (lorsque le chauffage fonctionne) environ 22-22,5 degrés dans toutes les pièces. Seules les pièces du sous-sol sont en général 0,3 degrés plus fraîches.
La chambre est la seule pièce où nous baissons le thermostat.
Comme il y a un an exactement, nous avons réinitialisé toutes les valeurs et que j’ai aussi noté chaque mois et partiellement un peu optimisé, je peux dire assez précisément ce qui est réglé. Nous n’avons toutefois qu’un seul compteur, car nous utilisons une installation photovoltaïque aussi pour le chauffage. Je ne peux donc pas séparer l’électricité ménage de celle de la pompe à chaleur, mais estimer assez précisément.
En 2022, nous avons pleinement chauffé seulement pendant les mois de janvier à avril et en novembre et décembre. Entre-temps, le chauffage a fonctionné quelques jours dans les mois intermédiaires. En tout, environ 20 jours.
Habitants : 2 adultes, 2 jeunes enfants, beaucoup de télétravail
L’eau chaude est réglée à 45 degrés pendant la journée. La nuit, entre 22 h et 9 h 30 nous passons à la réduction nocturne à seulement 39 degrés.
Une fois par semaine, nous effectuons une désinfection thermique à 60 degrés.
Nous prenons généralement des douches, les bains sont plutôt rares.
Nous faisons fonctionner la pompe de circulation seulement le matin avant de nous lever, à midi et le soir pendant 1 h avant la douche.
En résumé, ce n’est pas que nous ayons froid quelque part ou que nous renoncions à l’eau chaude, mais la vie est très agréable.
Nous n’avons pas de ventilation mécanique contrôlée et aérons généralement brièvement le matin et le soir.
Parfois, nous chauffons avec un poêle à bois, mais celui-ci est dans le salon plutôt décoratif et allumé seulement 3-4 fois par semaine, bien plus comme un appoint que comme un remplacement du chauffage.
Cela est déjà justifié par les enfants qui pourraient sinon se brûler les doigts.
Nous avons les consommations suivantes :
Électricité totale 8300 kWh
dont environ 4000 kWh (nous lavons et sèchons beaucoup, cuisinons beaucoup) pour le ménage - donc 4300 pour la pompe à chaleur
Le photovoltaïque a une puissance de 9,6 kWp. Grâce à elle, nous avons pu utiliser environ 2500 kWh d’électricité et avons donc acheté en plus seulement la différence d’environ 5800 kWh.
Valeurs de la pompe à chaleur :
Actuellement à -2 degrés extérieur
25,2 degrés retour
24,8 départ
23,8 consigne
Consigne eau 39 (réduction nocturne)
Réel : 43
Quantités de chaleur (toutes les valeurs se réfèrent à la période du 15.12.21 au 14.12.22)
Total : 13016 kWh
Chauffage : 4966 kWh
Eau chaude : 8050 kWh
Énergie environnementale : 9531 kWh
Malheureusement, les temps de fonctionnement n’ont pas été remis à zéro lors de la dernière inspection. Je ne peux donc pas fournir ici les valeurs annuelles.
Je me réjouis, comme dit, aussi d’évaluations de tiers.
je ne peux pas offrir exactement la même pompe à chaleur, mais une de Dimplex également. Peut-être que mes valeurs pourront t’aider un peu pour la comparaison. Je suis bien sûr aussi heureux d’avoir une évaluation d’autres participants du forum.
Modèle : Dimplex LA 12 STU
Nous habitons en BaWü près de Stuttgart
Maison construite en 2020, briques Poroton T10 de 32 cm, sans isolation supplémentaire
205 m² de surface habitable sur 3 étages (au sous-sol entrée, couloir, chambre d’amis, bureau)
beaucoup de télétravail
toutes les pièces ont tous les thermostats toujours complètement ouverts, la régulation se fait uniquement via le départ. Dans la salle de bain principale, en hiver, nous chauffons le matin et le soir pendant 1,5 h avec le radiateur sèche-serviettes (infrarouge).
Nous avons généralement dans la maison (lorsque le chauffage fonctionne) environ 22-22,5 degrés dans toutes les pièces. Seules les pièces du sous-sol sont en général 0,3 degrés plus fraîches.
La chambre est la seule pièce où nous baissons le thermostat.
Comme il y a un an exactement, nous avons réinitialisé toutes les valeurs et que j’ai aussi noté chaque mois et partiellement un peu optimisé, je peux dire assez précisément ce qui est réglé. Nous n’avons toutefois qu’un seul compteur, car nous utilisons une installation photovoltaïque aussi pour le chauffage. Je ne peux donc pas séparer l’électricité ménage de celle de la pompe à chaleur, mais estimer assez précisément.
En 2022, nous avons pleinement chauffé seulement pendant les mois de janvier à avril et en novembre et décembre. Entre-temps, le chauffage a fonctionné quelques jours dans les mois intermédiaires. En tout, environ 20 jours.
Habitants : 2 adultes, 2 jeunes enfants, beaucoup de télétravail
L’eau chaude est réglée à 45 degrés pendant la journée. La nuit, entre 22 h et 9 h 30 nous passons à la réduction nocturne à seulement 39 degrés.
Une fois par semaine, nous effectuons une désinfection thermique à 60 degrés.
Nous prenons généralement des douches, les bains sont plutôt rares.
Nous faisons fonctionner la pompe de circulation seulement le matin avant de nous lever, à midi et le soir pendant 1 h avant la douche.
En résumé, ce n’est pas que nous ayons froid quelque part ou que nous renoncions à l’eau chaude, mais la vie est très agréable.
Nous n’avons pas de ventilation mécanique contrôlée et aérons généralement brièvement le matin et le soir.
Parfois, nous chauffons avec un poêle à bois, mais celui-ci est dans le salon plutôt décoratif et allumé seulement 3-4 fois par semaine, bien plus comme un appoint que comme un remplacement du chauffage.
Cela est déjà justifié par les enfants qui pourraient sinon se brûler les doigts.
Nous avons les consommations suivantes :
Électricité totale 8300 kWh
dont environ 4000 kWh (nous lavons et sèchons beaucoup, cuisinons beaucoup) pour le ménage - donc 4300 pour la pompe à chaleur
Le photovoltaïque a une puissance de 9,6 kWp. Grâce à elle, nous avons pu utiliser environ 2500 kWh d’électricité et avons donc acheté en plus seulement la différence d’environ 5800 kWh.
Valeurs de la pompe à chaleur :
Actuellement à -2 degrés extérieur
25,2 degrés retour
24,8 départ
23,8 consigne
Consigne eau 39 (réduction nocturne)
Réel : 43
Quantités de chaleur (toutes les valeurs se réfèrent à la période du 15.12.21 au 14.12.22)
Total : 13016 kWh
Chauffage : 4966 kWh
Eau chaude : 8050 kWh
Énergie environnementale : 9531 kWh
Malheureusement, les temps de fonctionnement n’ont pas été remis à zéro lors de la dernière inspection. Je ne peux donc pas fournir ici les valeurs annuelles.
Je me réjouis, comme dit, aussi d’évaluations de tiers.