Bonjour,
Voici les informations de la demande KFW....
Pour atteindre le KFW 55, il faudrait pour le bâtiment :
Qp <= 46,04 kWh/(m2a)
H'T <= 0,26 W/(m2K)
à condition que la détermination pour le bâtiment de référence soit correcte ;-)
En fait, ici
les deux valeurs exigées ne sont pas atteintes. H'T juste un peu. Une optimisation de l’enveloppe thermique du bâtiment serait peut-être possible.
Concernant Qp, un éclaircissement est nécessaire. Dans le bâtiment de référence, une installation solaire thermique pour l’eau chaude sanitaire avec des parts de couverture théoriques est prise en compte, qui ne sont pratiquement
jamais atteintes avec les installations standard 0815 vendues par les GU/GÜ. Un véritable trompe-l’œil ! Surtout au détriment des maîtres d’ouvrage qui investissent beaucoup dans l’isolation du bâtiment !
Dans le cas présent, il conviendrait cependant d’examiner dans quelle mesure cela a réellement un sens économique. Les subventions (KfW) ne sont pas données comme souvent supposé, mais représentent en fait seulement un "pansement miracle" pour les investissements accrus qui y sont liés.
Il y a des cas où cela vaut économiquement la peine d’atteindre un statut de subvention. Dans d’autres, cela peut au contraire devenir un gouffre financier. Surtout dans ces derniers cas, lorsque dans la réalisation pratique (planification, exécution) d’importantes divergences par rapport aux beaux calculs sur papier deviennent significatives. Il y a suffisamment d’exemples à cet égard ;-)
....Serait-il possible avec une pompe à chaleur et du photovoltaïque d’atteindre le KFW 55 ?
Probablement oui, mais cela sert peu si H'T n’est pas atteint !
...Ces valeurs sont-elles globalement bonnes ou plutôt moyennes voire mauvaises ?
Qu’est-ce qui est bon ou mauvais ? Selon quel critère d’évaluation ? Si on ne connaît pas les besoins réels (performance, énergie) pour une construction et un comportement utilisateur définis, cette question est difficilement et avec fiabilité répondable.
Cordialement.