Équilibrage hydraulique pompe à chaleur air-eau + pompe de circulation efficace

  • Erstellt am 03.01.2021 23:07:06

Bookstar

05.01.2021 18:38:48
  • #1
C'est déjà une consommation extrêmement élevée. Quelle était la [AT] ?

J'aurais maintenant compté avec la moitié. Je veux dire, seulement 100 m² sont chauffés.
 

T_im_Norden

05.01.2021 18:51:15
  • #2
Cela ne peut pas encore être correctement évalué pour le moment. Je suppose qu'il y a encore un réchauffement de la masse du bâtiment. Demain, on verra si la consommation reste aussi élevée. Cependant, les compteurs de chaleur de la pompe à chaleur sont souvent inexacts. Avez-vous une circulation d'eau chaude ? Quelle est la température de votre eau chaude ?
 

lesmue79

05.01.2021 18:57:04
  • #3
Oui, la circulation de l'eau chaude est présente mais limitée à 1 fois par jour pendant quelques minutes.

La température de l'eau chaude réglée est de 48°C.
Éventuellement, je peux aussi réduire le cycle d'eau chaude de 3 plages horaires à deux plages horaires...

Actuellement, je ne peux pas encore faire de déclaration sur la courbe de chauffage, sauf que la maison devient chaude. Nous essayons justement de déterminer dans quelle mesure je peux encore réduire la courbe de chauffage et donc les températures de départ...

Tendanciellement, j'ai plutôt froid chez nous alors que Madame préférerait actuellement ouvrir toutes les fenêtres à 21-22°C...

C’est pourquoi nous allons probablement finir par une température ambiante de 21°-22°C dans la salle de bain et de 18-20°C dans le reste... Si je veux vraiment serrer au maximum, je pourrais toujours dire 20°C dans la salle de bain via la pompe à chaleur et tout ce qui dépasse au besoin via un radiateur électrique.
 

T_im_Norden

05.01.2021 19:22:17
  • #4
D'accord, ce n'est donc pas à cause de l'eau chaude. Les températures ont-elles encore augmenté entre-temps ? Pour KFW 55, des valeurs de consommation nettement plus basses devraient être atteignables. Je pense que tu peux y arriver.
 

lesmue79

05.01.2021 19:57:11
  • #5
Oui, les températures continuent de monter, la température la plus basse est de 20°C dans les WC et dans la chambre, toutes les autres pièces ont au moins 21°C, le salon presque 23°C.

La question est aussi jusqu’où je peux encore baisser la température de départ une fois que les débits sont correctement réglés.

Comment cela va-t-il se passer demain une fois que la maison sera stabilisée ? Baisser à nouveau la courbe de chauffe puis ajuster les débits ? Ou inversement, régler d’abord les débits puis voir jusqu’où on peut baisser la courbe ? Je préférerais la deuxième option (si cela a du sens), demain je peux encore faire des réglages toute la journée car c’est le dernier jour de congé.
 

T_im_Norden

05.01.2021 20:26:04
  • #6
Une fois que cela s'est stabilisé, la courbe de chauffage est ensuite abaissée.

Là aussi, il faut respecter à nouveau le temps d'attente après chaque modification.
Cela ne va pas vite du tout.

Tu dois décider quelle pièce doit servir de référence.

La plupart du temps, c'est la salle de bains car elle combine peu de surface de chauffage avec des températures plus élevées.

Tu abaisses la courbe de chauffage jusqu'à ce que ta pièce de référence tombe en dessous de sa température souhaitée, puis tu remontes la courbe de chauffage jusqu'à la dernière valeur fonctionnelle.

Ce n'est qu'ensuite que tu commences à ajuster le débit pièce par pièce.

Chaque pièce ralentie a un impact sur les autres pièces, il faut donc à nouveau respecter le temps d'attente et contrôler la température.

Tu peux volontiers continuer à entrer tes valeurs ici afin que nous puissions suivre cela.
 

Sujets similaires
25.01.2016Eau chaude uniquement avec une pompe à chaleur ?10
12.01.2019Nouvelle construction - Consommation d'énergie de la pompe à chaleur / chauffe-eau électrique19
20.12.2019Différence du coût d'acquisition entre une pompe à gaz ou une pompe à chaleur74
07.01.2020Y a-t-il encore besoin d’une installation solaire avec une pompe à chaleur air-eau et des panneaux photovoltaïques ?24
14.10.2022Dimensionnement de la pompe à chaleur air-eau dans les constructions neuves311
04.01.2022Pompe à chaleur air-eau consommation actuelle et données1439
20.01.2021Consommation d'une pompe à chaleur air-eau de 30 kWh par jour52
25.11.2021Pompe à chaleur Roth maison individuelle réglage / optimisation23
10.01.2022Déterminer la consommation de la pompe à chaleur air-eau à partir de la consommation totale d'électricité45
02.03.2023Pompe à chaleur pour maison KfW55 de 148 m²99
15.11.2022Pompe à chaleur air-eau Tecalor 8.5 : Eau chaude - pas chaude le matin21
25.04.2023Pompe à chaleur LWZ 403 Sol haut débit aller + retour en solaire thermique. Le chauffage par le sol ne fonctionne pas...13
18.09.2023Optimisation de la pompe à chaleur LWD 70A avec photovoltaïque16
24.11.2023Pompe à chaleur : réservoir tampon, capacité et modulation46
11.11.2023Pompe à chaleur en période de transition34
13.02.2024La pompe à chaleur n'est pas compatible avec une cheminée à circuit d'eau144
22.02.2024La pompe à chaleur consomme énormément d'énergie et fait du bruit73

Oben