Tu ne décris ici que la puissance maximale de la pompe à chaleur. Cela n'a pour l'instant que peu à voir avec la consommation. Tu ne fournis pas encore d’autres données (chaleur en kWh et électricité en kWh). Et KFW 55 n’est pas pareil que KfW 55.
4 kW de charge de chauffage pour KfW55 sur 250 m² est plutôt bien. 6 kW pour 150 m², c’est aussi correct. Il serait notamment plus important que le chauffage au sol soit optimisé pour les pompes à chaleur ou conçu pour de basses températures de départ, et que tu n’aies pas installé de ballon tampon ou de valves d’équilibrage.
Intéresse-toi une fois à la manière d’exploiter une pompe à chaleur de façon optimale, alors ça fonctionnera (espérons-le) mieux aussi au niveau de la consommation :
- thermostat à fond ou directement démontés
- réaliser un équilibrage thermique
- température de départ la plus basse possible via la courbe de chauffage
Et quand tout sera réglé de manière optimale, tu peux continuer et par exemple couper le chauffage la nuit pendant 12 heures, car il fonctionne plus efficacement pendant la journée. Et déjà, il ne fournira en moyenne plus que 3 kW de chaleur et s’enclenchera moins souvent.