Ubicación de villa urbana o casa unifamiliar en terreno de 500 m2 - rectangular

  • Erstellt am 17.01.2020 18:03:26

OWLer

16.07.2021 13:00:55
  • #1
¡También tengo curiosidad por eso! ¿Tenemos ya nuestro grupo de autoayuda?
 

Tolentino

16.07.2021 13:04:41
  • #2
Jeje, todavía no. Primero, aún no será temporada de calefacción.
Este invierno entonces todos podremos comenzar. :eek:
 

Tolentino

01.09.2021 15:35:59
  • #3

Actualización: ¡Heizi dijo que no importa!

ya han pasado otra vez mes y medio. Apenas lo puedo creer.

Lo que ha pasado mientras tanto:

Se aplicó el revoque interior y se secó, debido al clima, más o menos mal.
Por fin pudo entrar mi fontanero y hacer la instalación de obra gruesa. En las siguientes fotos se puede tener una impresión de ambos:



Ventilación habitación de niños


HKV-OG en la misma habitación de niños



Los conductos de ventilación en la planta alta van a las diferentes habitaciones



Baño planta alta, que está justo encima del lavadero / cuarto de almacenamiento, y por eso tiene que hacer de fuente de tuberías. Aquí todavía no estaban colocadas las tuberías de agua potable para la bañera...



Baño de visitas planta baja. Ilustra muy bien por qué es mala idea dejar entrar al fontanero sólo después del revoque interior...



Instalación preinstalada WC de invitados



Vista desde la sala de servicios al pasillo y despacho (no, la tubería no va a la ducha en suite de mi despacho, sino al segundo grifo exterior en el lado de la calle, para poder regar el jardín delantero alguna vez).



La unidad principal de mi ventilación controlada del espacio habitable



Tuberías divertidas en el cuarto de servicios



HKV planta baja
 

K1300S

01.09.2021 16:08:04
  • #4

También lo diría si no tuviera que vivir en la casa y solo quisiera terminar rápido. ;)
 

Tolentino

01.09.2021 16:18:22
  • #5
Por cierto, mi vecino de al lado que también es copropietario y construye con la misma empresa de construcción, pero pudo mantener el estándar HSLer del BU, no recibió tuberías de agua potable aisladas. Estoy deseando saber si él escucha los ruidos del agua... Sobre todo porque su baño principal en la planta superior está justo encima de la cocina...

Por otro lado, el responsable de obra del BU inmediatamente presentó una observación debido a mi segundo grifo exterior y una tubería del lavabo en las paredes exteriores. Esto violaría el concepto energético. El maestro HSL dijo que, estrictamente hablando, eso es cierto, el punto siempre aislará un poco menos que el resto de la pared. Pero por un lado, la superficie es muy pequeña y, por otro lado, la tubería está aislada. Probablemente no habrá daños por humedad, especialmente porque tenemos una ventilación. Me hubiera gustado que me lo indicaran. En el cuarto de servicio, por mí podrían haber instalado las tuberías en superficie. Bueno, encogerse de hombros y seguir...

Siguiente fase:
Casi simultáneamente llegó el revestimiento exterior y yo coloqué el aislamiento inferior. Casi me desesperé. La enorme cantidad de tuberías de diferentes alturas resultó en un cagadero realmente insoportable. Además, tuve la loca idea de usar un mejor aislamiento que el previsto en el plan (no solo para compensar mis paredes exteriores ranuradas). Casi lo descarté nuevamente debido a los precios crecientes de las materias primas. Entonces llegó con su aislamiento que ya no necesitaba. Así que fui a él con un carro y lo cargué. Hombre muy amable, contacto muy agradable, aunque me lo había imaginado diferente por el foro. ¡Muchas gracias de nuevo , gustosamente otra vez! Así que si ahora me quejo y reclamo, no es contra él, sino más bien contra mí y mis nobles ideas.

La siguiente construcción del suelo estaba originalmente prevista por el planificador del BU:

Interior
20 mm suelo acabado
70 mm solera
30 mm malla de grapas EPS 040
100 mm EPS 035
5 mm membrana de betún
200 mm hormigón
Exterior

Valor U (según Ubakus) 0,258 W/m²K

Mi estructura planificada en planta baja (en la planta superior de forma diferente, menos térmica, más acústica) pero no tan relevante:
Interior
20 mm suelo acabado
70 mm solera
30 mm malla de grapas EPS 045
40 mm PIR 028 de Pagoni
40 mm PIR 028 de Pagoni (desplazado respecto a la capa superior)
20 mm EPS 040 como capa niveladora
0,2 mm película PE para proteger el EPS del betún (lo leí en algún lado).
5 mm betún
200 mm hormigón
Exterior

Valor U (Ubakus) asombroso 0,233 W/m²K

Quería rellenar los recorridos de las tuberías con perlita para evitar huecos debajo del aislamiento. A diferencia del relleno ligado que tenía en la oferta mi HSLer, la perlita además también aísla térmicamente y por tanto genera menos puentes térmicos. Lo hablé con el HSLer y con un perito y ambos lo aprobaron. El HSLer incluso se alegró de no tener que conseguir él mismo el aislamiento.

Lo que no sabía y nadie me dijo (hasta que ya era demasiado tarde): la perlita no debe usarse solo en los recorridos de tuberías porque solo adquiere una forma ligada completa si se coloca uniformemente (por enroscamiento y polvo). La perlita normal puede deslizarse bajo los paneles de aislamiento contiguos si no se coloca de forma uniforme. Esto hace que la posición de los paneles se vuelva inestable y, por supuesto, el hueco no esté asegurado permanentemente en cuanto al relleno.

Así que busqué qué se podía hacer. Existe perlita con betún, pero entonces recordé la advertencia sobre la combinación de betún con EPS y pensé: "no...".

Finalmente opté por perlita recubierta de cera dura. Allí los granos se pegan bajo presión y forman así una forma ligada.

Un material carísimo. Primero hay que conseguirlo con rapidez. De hecho encontré distribuidores, uno de ellos en Berlín.

El polvo es considerable, se debe usar mascarilla al trabajar con esto, si no la tos será segura.

Bueno, pasó lo que tenía que pasar, con los conductos grandes de ventilación los huecos eran tan grandes que el consumo de perlita fue demasiado alto. La cantidad asignada para toda la obra ya se gastó en la mitad de la planta superior.

Así que reordené, lo que volvió a costar tiempo.

En el baño principal había tantas tuberías que me daba pavor desincrustarlas todas. Pero ya había pedido perlita normal porque no sabía lo de la forma ligada. Así que rellené el baño entero con perlita y de ese modo al menos compensé las tuberías eléctricas y de agua potable. Sobre esto coloqué luego las gruesas placas EPS de aislamiento acústico de 50 mm y listo.

En la planta baja continué con el aislamiento de Pagoni. Lo feo: originalmente se pensó para aislamiento de tejado y está revestido con velo (mineral) de fibras. Esto es más difícil de cortar y pincha por todos lados.

Como tenía dos capas de PIR y una capa de EPS, aumenté mi trabajo en un 50%.

A causa de que los electricistas dejaban cruzar tuberías (también donde no hacía falta, deberían haberlo planificado antes), los 20 mm de EPS no bastaban para compensar en todos lados, tuve que recortar también el PIR.

Otro problema: incluso la perlita recubierta con cera dura se desplazaba por debajo de los paneles cuando había trozos pequeños.

Compré adhesivo de montaje y pegué las placas a la película PE alrededor de las tuberías.

Después de 3 días de vacaciones y 3 fines de semana y con la oficina terminada pero sólo un fin de semana antes de que el HSLer quisiera colocar la malla de grapas y la calefacción por suelo radiante, supe que no podría hacerlo solo.

Llamé a mi suegro, pudo ayudar el domingo. En la mitad del salón, comedor y cocina llegó y empezó a moverse.
"¿Relleno en todos los recorridos? ¡Un poco exagerado! Con todas tus placas es lo suficientemente estable y hay aire para aislar. Así que después de la 'stube caliente' (al menos eso debería ser) simplemente pon las placas encima en el vestíbulo. Quizás se venga en contra en algún momento, pero yo estaba a punto de derrumbarme." Cuando se fue, sólo quedaban el cuarto de servicio y el baño de invitados por hacer.

El HSLer pudo empezar al día siguiente a colocar la malla de grapas arriba y abajo donde ya estaba listo.

El lunes por la tarde hasta la noche terminé el resto de relleno. De nuevo sólo perlita como capa niveladora de 60 mm y sólo una capa de PIR (valor U 0,28).

Pero en general sigo mejor que el plan. En estas dos estancias el calor agradable no es tan importante.

Ahora mi esposa me apura, tengo que irme. Más tarde más...
 

K1300S

01.09.2021 17:46:26
  • #6

¿Eso se supone que es positivo (para ), verdad? ;)

¿Estás seguro de que eso es realmente un problema? Los paneles adyacentes deberían, eh, estar asentados, es decir, firmemente apoyados en el suelo, ¿no?
 

Temas similares
21.08.2014Aislamiento en techo de concreto del piso superior / techo por cuenta propia - ¿barrera de vapor?10
07.04.2015Construcción de la pared de una casa de campo25
12.08.2015¿Vale la pena el aislamiento más allá del estándar de nueva construcción?34
03.07.2016Valor U de las ventanas - diferencias15
25.06.2016¿Qué tan importante es el valor U de las paredes interiores?12
13.09.2016¿Aislamiento bajo la losa de suelo EPS o XPS?12
27.03.2017Ytong de 24 cm + aislamiento o Ytong de 36,5 cm63
27.03.2017¿En el ático siempre hace más frío que en la planta baja?54
13.04.2017Valor U de las ventanas: 1,3 - ¿vale la pena la mejora?16
10.11.2017¿Ladrillos huecos y aislamiento mineral desfavorables?18
02.12.2017Aislamiento del techo del último piso17
19.03.2018Decisión sobre el grosor del aislamiento (cálculo económico)34
07.05.2020Valor U de la pared exterior 0,26 - ¿está bien?13
29.12.2020Y-Tong vs concreto sin aislamiento extra en la práctica (costos de calefacción)38
15.04.2019Aislamiento del suelo - calefacción por suelo radiante14
09.03.2021Reforzar el aislamiento de la losa, reducir la entrada de calor al piso superior13
14.04.2021Planificación HAR/sala de servicio - planes técnicos desconocidos12
19.07.2021Aislamiento del techo del piso superior. ¿Revisado por asesor energético?12
26.03.2022¿Qué es más sensato: bomba de calor o aislamiento?33