Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75

5,00 Stern(e) 61 Votes
B

Barny27

Hallo,
bei mir wurde bis jetzt mehr als stündlich abgetaut und ich komme dadurch auf einen Effizienwert von 1,96 !
Ist das bei dir auch so.
Habe immer noch den Verdacht, das meine Anlage nicht so richtig läuft:
Heizkurve 0,5 / 120 qM Heizkörper Typ 22 21-22 Grad im Haus
 
H

hugi-01

insgesamt haben wir recht wenige Abtauvorgänge (zumindest laut 4 Wege Ventilzähler).
Wir haben so 20-21,5 Grad im größten Teil des Hauses, außer 2 Schlafräume und Gäste-WC mit ca. 17-18 Grad.
Heute haben wir eine Außendurchnittstemp. von -2,3 Grad und eine Effizienz von 3,26 mit Warmwasser.
Nur Heizen hat 3,33 , Warmwasser hat 2,5. Gesamtverbrauch heute bis 20 Uhr: 16,1kWh.
Heizkurve 0,3, keine Absenkung nachts.
 
B

Barny27

Da habe ich leider viel viel mehr.
Aber auch nur 18KW bis 20 Uhr

Diagramm der Wärmepumpen-Temperaturen mit Vorlauf, Rücklauf und Delta T im Tagesverlauf.


Ich glaube ich muss doch noch mal mit dem HB telefonieren. Ob evtl doch Kältemittel fehlt
Das BIld ist auch Home Assistant mit APEX Charts
 
H

hugi-01

vom Verbrauch ist das doch bei der Temperatur ok, als Vorlauftemperatur. haben wir ca. 31°C die Rücklauftemp. kann ich so nicht sehen.
Unser Wohnzimmer wird aber auch nur warm genug, weil wir beide Heizkörper komplett mit Lüftern getunt haben.
 
M

Martin62

Zurzeit haben wir ca -5°C AT. Bei einer Vorlauftemperatur von 35°C habe wir 4 Endeisungspozess heute gehabt.(Trockene Luft draußen) Heitzkurve ist bei 0.4, min Vorlauf bei 30°C. Verbrauch heute (bisher) 28kWh inklusive Warmwasser. Ab 21 Uhr läuft die Wärmepumpe im Absenkmodus und hat sich auf 700 W runtergeregelt.
 
W

WillWPhaben

so, am 26.01. kommt der Kundendienst. Mal gucken was die dann machen.

Heute, in dem Schneetreiben und der Kälte sieht die Anlage nach dem Abtauen so aus. Ich vermute mal, das haben andere auch?
Der Ablauf unten , mit dem Heizdraht, ist komplett frei und das Wasser kann da einwandfrei ablaufen.

Bisher ist die Anlage noch nicht lauter geworden und die Heizkurve passt mit 0,3 immer noch. Ich bin mal gespannt, wie das aussieht wenn wird die -10°C erreichen.
Das etwas häufigere Enteisen merkt man, da es immer wieder kurz etwas frischer im Haus wird.
Anhang anzeigen 94858
Das sieht bei meiner 75/6 ähnlich aus. Solange das Eis nicht weiter nach oben wächst, sehe ich da kein Problem.
 
Zuletzt aktualisiert 12.01.2026
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 54 Themen mit insgesamt 6960 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75
Nr.ErgebnisBeiträge
1Es dauert lange, bis Warmwasser kommt - Seite 427
2Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 161439
3Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen - Seite 14941
4Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch? - Seite 15418
5Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag - Seite 352
6Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln - Seite 245
7Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
8Photovoltaik für Warmwasser 26
9Warmwasser nur mit Wärmepumpe? 10
10Lange Wartezeit bis Warmwasser kommt 17
11Gasheizung Neubau - Solarthermie für Warmwasser nötig? - Seite 252
12Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
13In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
14Solarthermie und Pelletheizung, Heizungsunterstützung/Warmwasser 16
15Eine Zirkulationspumpe für Warmwasser. Ja oder Nein? 41
16Gartendusche mit warmwasser oder ohne 12
17Warmwasser 60 Gard wegen Legionellengefahr 12
18Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
19Auslegung neuer Heizung und Warmwasser für ein Freizeithaus 1970 13
20Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaikanlage umrüsten ? 12

Oben