Danke für den Input. Ich habe so etwas in der Richtung vermutet. Das ist schade. Gerne hätte ich das Verhältnis von Heizstab und Kompressor dynamisch eingestellt, je nach Photovoltaik-Überschuss, um den Kompressor zu entlasten.
Man könnte über den Alternativpunkt ganz auf Heizstab umschalten, dann ist der Kompressor aber aus (=maximale Schonung) und man heizt natürlich ineffizient. Das funktioniert, habe ich auch schon getestet. Die Leistung des Heizstabs kann man ja auch regeln und z.B. an den Photovoltaik-Überschuss anpassen.
 
L

Lupo007

Wenn Ihr hier Arbeitszahlen aus der App vergleicht, ergibt das Sinn? Wir wissen doch, wie groß der Fehler alleine aus nicht abgeglichenen Vorlauf/Rücklauf Temperatursensoren sein kann und wer von uns weiß, wie genau der Durchlauf/Volumenstrom bestimmt wird?

Beispiel: Eine nicht ungewöhnliche Messdifferenz von 0,5K zwischen den beiden Temperatursensoren Vorlauf/Rücklauf (egal in welche Richtung) bei sagen wir mal 4K Spreizung kann bereits zu einem Fehler von über 10% bei der Bestimmung der erzeugten Leistung führen. Wenn die reale AZ dann bei 4,0 liegt, zeigt es dem einen 4,4 und dem anderen 3,6 an. Was macht Ihr damit? Der eine fühlt sich super und der andere grübelt. Ergibt für mich wenig Sinn.

Ich würde lieber auf die absolute elektrische Energie schauen, die meine Anlage pro Jahr benötigt, nach dem ersten (Lehr-)jahr kann ich auch feiner schauen. Und im Renovierungsfall mit der alten alten Anlage vergleichen.
 
N

nordanney

Was macht Ihr damit? Der eine fühlt sich super und der andere grübelt. Ergibt für mich wenig Sinn.
Hab zwar eine Pana, aber die genau AZ ist mir egal. Ich schaue tatsächlich i.W. auf den Stromverbrauch und die Kosten. Und wenn die zum Haus und dem geplanten Energieverbrauch passen, dann ist alles gut.
 
L

Lupo007

Eben. Ich hatte ca. 18-20.000 kWh Gas (Brennwert) und jetzt 4.500 kWh Strom. Passt für mich, mehr ist m.E. Kaffeesatzleserei.
 
Tolentino

Tolentino

Wir tanzen doch hört alle auch den Strom.
Meine Sensoren sind kalibriert.
Abgesehen davon, ist der Vergleich in sich ja immer noch möglich.
Der Vergleich zu anderen hinkt eh wg. unterschiedlicher Bewohner, Häuser, Flächen, Dämmung, Temperaturen, etc.
 
H

Hesse93

@Lupo007
Da hast du recht. Bei mir ist Vorlauf - Differenz die meiste Zeit eher 2,4 Grad Celsius. Erechnet wird dann die AZ wegen nicht kalibrierter Sensoren mit eine Differenz von 1,8. Ist also meist 25 % zu niedrig.
Schön wäre es aber schon zu wissen, wieviel Strom man braucht um wieviel Wärmemenge zu erzeugen. Im Zweifel würde das auch helfen zu beurteilen, ob die Pumpe effektiv arbeitet oder etwas nicht stimmt und man könnte die AZ mit anderen Wärmepumpe vergleichen, die mit ähnlichen Vorlauf Temperaturen und Vorlauf Rücklauf Differenz arbeiten. Mit der korrekten AZ könnte man auch besser die Kosten vergleichen, die man bei Öl oder Gas hätte.
Wichtiger ist mir aber wie dir auch, dass ich
mit dem Verbrauch von 2000 kwh Oktober bis Ende Februar zufrieden bin, nachdem mein Schornsteinfeger prognostiziert hatte, ich würde wegen der Stromkosten, die eine Wärmepumpe verursacht, verarmen.
 
Zuletzt aktualisiert 13.06.2025
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 51 Themen mit insgesamt 6694 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75
Nr.ErgebnisBeiträge
1Wasser, Gas und Strom - Abreissen und Wiederanschluss? 10
2Dimensionierung Hausanschluss Strom/Gas/Wasser 11
3Kfw55 Wahl der Heizung Gas vs Luft-Wasser-Wärmepumpe.... 17
4Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
5Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
6Verfärbung Heizungswasser (nur der Vorlauf) 20
7Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
8Fußbodenheizung und Wärmepumpe. Dachte ich hätte es verstanden 15
9Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
10Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? 14
11Erschließungskosten für Gas und Abwasserleitungen 11
12Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
13Hybrid Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas mit power-to-heat 14
14Doppelhaushälfte - Wahl zwischen Split Wasser Wärme Pumpe und Gas/Solar 12
15Erdgas oder Luft-Wasser Wärmepumpe 14
16Gas-Brennwertheizung sinnvoll bei Einfamilienhaus-Neubau nach Energieeinsparverordnung 2016? 28
17Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
18Strom am Hausanschluss für Provider - Einbau Serverschrank 10
19Erschließungskosten Telekom, Kabel, Strom 10

Oben