Naja, eigentlich habe ich den Kältetechniker mit Fakten geflutet, also COPs bis zum Abwinken bei verschiedenen Temperaturen und ihm dann im Leistungsdiagramm gezeigt, dass das so nicht sein kann und immer wieder der Hinweis darauf, dass es im Forum Betreiber gibt, die diese Zahlen auch erreichen. usw.
Er war am Ende des Termins überzeugt, dass das Teil ein Problem hat.
Mein Heizi war einfach nur noch davon genervt, dass ich ihn ständig angetriggert habe.
Ich bin halt zweigleisig gefahren, also selbst bei Vaillant genervt und den Heizi noch aufgestachelt.
Habe gerade mal bei der Warmwasser-Erwärmung im Live Monitor geschaut:
LET=2,5 Grad
Vorlauf-Ist=55 Grad
Modulation=80%
Kälteleistung=2,2kW
el.Leistung=3kW

Heizleistung liegt bei 5,5kw und COP bei 1,73, laut Leistungsdiagramm sollte die Heizleistung bei 8-9kW liegen (80%Modulation ist schwer abzulesen) und der COP bei etwa 2. Beim COP sind es ca. 15% weniger, aber bei der Heizleistung knapp 35%.

Schreibe mir jetzt auch so oft es geht Daten auf und konfrontiere den Kältetechniker damit.
 
F

fred081273

Können wir mal sammeln, wer jetzt alles eine 75/6 hat und wie bei diesen die AZ im Januar ist?
Wer hat eine 75/6 und im Januar eine AZ größer 4?
 
Zuletzt aktualisiert 01.08.2025
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 51 Themen mit insgesamt 6731 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75
Nr.ErgebnisBeiträge
1Wärmepumpe Berechnungsformel mittels der Heizlast 18
2Gas Heizleistung Auswahl 20kW statt 14kW 29
3Auslegung iDM Wärmepumpe hinsichtlich COP 32
4Gartendusche mit warmwasser oder ohne 12
5Lange Wartezeit bis Warmwasser kommt 17
6Warmwasser 60 Gard wegen Legionellengefahr 12
7Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
8Photovoltaik für Warmwasser 26
9Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
10Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
11Auslegung neuer Heizung und Warmwasser für ein Freizeithaus 1970 13
12Eine Zirkulationspumpe für Warmwasser. Ja oder Nein? 41
13In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
14Gasheizung Neubau - Solarthermie für Warmwasser nötig? 52
15Warmwasser nur mit Wärmepumpe? 10
16Solarthermie und Pelletheizung, Heizungsunterstützung/Warmwasser 16
17Es dauert lange, bis Warmwasser kommt - Seite 427
18Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation 46

Oben