Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75

5,00 Stern(e) 59 Votes
E

ElGordo

Habe hier viel still mitgelesen und auch eine Artherm plus seit September 2024.
Meine Anlage ist eine 55/6 mit Zwischenwärmetauscher. In Vorarlberg baut kein Insti ohne ZWT die Arotherm plus ein. Bisherige Probleme: Ausfall der Platine in der Hydraulikstation im Nov. 2024 und vor einer Woche Kältemittelmangel. Da war ein Schraderventil nicht richtig festgezogen.


Haus ist aus 2007, 148qm, Nat -11,9 Grad, Fußbodenheizung, Heizkurve 0.25, Wunschtemp. 22 Grad
Hier mal meine Werte vom Jänner 2025, für Heizen und Warmwasser, da waren zwei Wochen mit Nachtemperaturen im Schnitt mit -8.9 Grad und Tagestemperaturen im Schnitt mit -3.4 Grad dabei. Der Heizstab ist komplett deaktiviert und der Stromverbrauch deckt sich mit einem zusätzlichen Hutschienenzähler im Elektroschrank. Ich bin trotz Zwischenwärmetauscher sehr zufrieden mit der Anlage.
 

Anhänge

Tolentino

Tolentino

Ich hab ja das Internetmodul nicht. Deswegen aus selbst aufgeschriebenen Daten:
Energierzeugung Heizung: 1971 kWh
Energiererzeugung WW: 116 kWh
Gesamtenergieverbrauch (Hz+WW): 584 kWh
Monatsarbeitszahl: 4,57
Durch AT: 5,2

KfW 70
162 m² beheizte Fläche
 
Tolentino

Tolentino

Sorry, hatte den 01.02. mit drin, di richtigen Daten sind:

Energierzeugung Heizung: 1911 kWh
Energiererzeugung WW: 111 kWh
Gesamtenergieverbrauch (Hz+WW): 567 kWh
Monatsarbeitszahl: 4,56
Durch AT: 5,2
 
Zuletzt aktualisiert 25.07.2025
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 51 Themen mit insgesamt 6731 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75
Nr.ErgebnisBeiträge
1Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen - Seite 16942
2Luftwärmepumpe - Heizung erhöhen - Seite 211
3Heizung zu überdimensioniert? - Seite 644
4Gaspedal und Handbremse der Heizung: Erklärung korrekt? - Seite 660
5Keine Heizung wird genehmigt?! - Seite 215
6Gewährleistung auch auf Heizung / Luftpumpe? 13
7Ausfallsicherheit der Heizung bei Stromausfall - Möglichkeiten? - Seite 339
8Gebrauchte Heizung im Neubau 16
9Proxon FWT Heizung - Große Probleme - Seite 654
10Was ist mit meiner Heizung los? 10
11Zeitschaltuhr Zirkulation an der Heizung - Seite 229
12Heizung richtig einstellen - Seite 447
13KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
14Heizung "nach" Baugenehmigung ändern? 13
15Bauprojekt - Lüftungsanlage, Heizung - Eure Erfahrungen? 53
16Heizung in Küche "notwendig"? - Seite 335
17Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
18Falsche Heizung verbaut — Problem und Konsequenzen? - Seite 225
19Hersteller Heizung / Kontrollierte-Wohnraumlüftung gesucht 10
20Angebotsvergleich Heizung - Bitte um eure Erfahrungen - Seite 249

Oben