Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75

5,00 Stern(e) 61 Votes
E

ElGordo

Habe hier viel still mitgelesen und auch eine Artherm plus seit September 2024.
Meine Anlage ist eine 55/6 mit Zwischenwärmetauscher. In Vorarlberg baut kein Insti ohne ZWT die Arotherm plus ein. Bisherige Probleme: Ausfall der Platine in der Hydraulikstation im Nov. 2024 und vor einer Woche Kältemittelmangel. Da war ein Schraderventil nicht richtig festgezogen.


Haus ist aus 2007, 148qm, Nat -11,9 Grad, Fußbodenheizung, Heizkurve 0.25, Wunschtemp. 22 Grad
Hier mal meine Werte vom Jänner 2025, für Heizen und Warmwasser, da waren zwei Wochen mit Nachtemperaturen im Schnitt mit -8.9 Grad und Tagestemperaturen im Schnitt mit -3.4 Grad dabei. Der Heizstab ist komplett deaktiviert und der Stromverbrauch deckt sich mit einem zusätzlichen Hutschienenzähler im Elektroschrank. Ich bin trotz Zwischenwärmetauscher sehr zufrieden mit der Anlage.
Energieübersicht: Jänner 2025, Heizung, Warmwasser, Effizienz 3,9, Hauptsystem-Verbrauch.
 
Tolentino

Tolentino

Ich hab ja das Internetmodul nicht. Deswegen aus selbst aufgeschriebenen Daten:
Energierzeugung Heizung: 1971 kWh
Energiererzeugung WW: 116 kWh
Gesamtenergieverbrauch (Hz+WW): 584 kWh
Monatsarbeitszahl: 4,57
Durch AT: 5,2

KfW 70
162 m² beheizte Fläche
 
Tolentino

Tolentino

Sorry, hatte den 01.02. mit drin, di richtigen Daten sind:

Energierzeugung Heizung: 1911 kWh
Energiererzeugung WW: 111 kWh
Gesamtenergieverbrauch (Hz+WW): 567 kWh
Monatsarbeitszahl: 4,56
Durch AT: 5,2
 
Zuletzt aktualisiert 23.09.2025
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 51 Themen mit insgesamt 6749 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75
Nr.ErgebnisBeiträge
1Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen - Seite 16942
2Luftwärmepumpe - Heizung erhöhen - Seite 211
3Heizung zu überdimensioniert? - Seite 644
4Gaspedal und Handbremse der Heizung: Erklärung korrekt? - Seite 660
5Keine Heizung wird genehmigt?! - Seite 215
6Gewährleistung auch auf Heizung / Luftpumpe? 13
7Ausfallsicherheit der Heizung bei Stromausfall - Möglichkeiten? - Seite 339
8Gebrauchte Heizung im Neubau 16
9Proxon FWT Heizung - Große Probleme - Seite 654
10Was ist mit meiner Heizung los? 10
11Zeitschaltuhr Zirkulation an der Heizung - Seite 229
12Heizung richtig einstellen - Seite 447
13KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
14Heizung "nach" Baugenehmigung ändern? 13
15Bauprojekt - Lüftungsanlage, Heizung - Eure Erfahrungen? 53
16Heizung in Küche "notwendig"? - Seite 335
17Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
18Falsche Heizung verbaut — Problem und Konsequenzen? - Seite 225
19Hersteller Heizung / Kontrollierte-Wohnraumlüftung gesucht 10
20Angebotsvergleich Heizung - Bitte um eure Erfahrungen - Seite 249

Oben