Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75

5,00 Stern(e) 43 Votes
F

fred081273

Moin,

heute war Vaillant endlich da. Es wurden alle Fühler getauscht. Ergebnis: statt 0,8K zu hohem Rücklauf, nähert sich die Rücklauftemperatur bei abgeschalteten Kompressor fast genau der Vorlauftemperatur an, so wie es sein soll.
Ich habe dann Testweise die Heizung mit 35 Grad Vorlauf und 60% Kompressor gefahren, um die Werte mit dem Leistungsdiagramm vergleichen zu können. Der COP lag bei 13 Grad Außentemperatur bei 5,2!
Fazit: Meine Vermutung, dass die niedrigen AZ auf einen Fühler zurückzuführen sind, war wohl richtig. Leider werde ich das erst im nächsten Winter so richtig testen können. Momentan sieht es aber gut aus!
Der Vaillant Servicetechniker meinte übrigens, dass er im Sommer privat eine eigene Wärmepumpe installieren wird und dann zur Konfiguration auf mich zukommen wird......
Weiterhin würde das Isolierkit eingebaut. Ich wollte ein Bild machen, da war er aber schon fertig und das Gerät wieder zu. Letztlich hat er aber nur eine Dämmmatte hinter dem Kompressor um das Kältemitteldings (Namen vergessen) geklebt.
Das Problem mit der sporadischen Warmwasserbereitung außerhalb der eingestellten Zeiten würde leider nicht gelöst. Er konnte es nachvollziehen und hat dann mit Vaillant telefoniert. Die Nottemperatur kann am Regler auf minimal 20 Grad eingestellt werden. Fällt die Warmwassertemperatur darunter, schaltet die Warmwasserbereitung zu Denn Sinn haben wir beide nicht verstanden, da der Speicher ja meist in innerhalb der Gebäudehülle steht und somit hat nicht einfrieren kann.
Denn Wert kann man nicht tiefer einstellen, da das angeblich im Regler fest programmiert ist.
Die Frage wäre halt, ob man den Wert eventuell über den EBus auf 10 Grad verändern könnte.
Mit seiner Software kann man den Wert weder auslesen noch verändern.

LG Fred
 
OWLer

OWLer

Freut mich, dass die Anlage nun sinnvolle Werte ausgibt.

Der Vaillant Servicetechniker meinte übrigens, dass er im Sommer privat eine eigene Wärmepumpe installieren wird und dann zur Konfiguration auf mich zukommen wird......
Wat?

Das Problem mit der sporadischen Warmwasserbereitung außerhalb der eingestellten Zeiten würde leider nicht gelöst. Er konnte es nachvollziehen und hat dann mit Vaillant telefoniert. Die Nottemperatur kann am Regler auf minimal 20 Grad eingestellt werden. Fällt die Warmwassertemperatur darunter, schaltet die Warmwasserbereitung zu Denn Sinn haben wir beide nicht verstanden
Da gibt es m.E. keinen Sinn. Da hat wer beim Programmieren gepennt und aus Versehen den Code vom Heizbetrieb kopiert. Ein einziges Trauerspiel mit Vaillant und Software.

Weiterhin würde das Isolierkit eingebaut. Ich wollte ein Bild machen, da war er aber schon fertig und das Gerät wieder zu. Letztlich hat er aber nur eine Dämmmatte hinter dem Kompressor um das Kältemitteldings (Namen vergessen) geklebt.
Dann werde ich mir das auch mal Bestellen. Leiser im Winter ist immer besser!
 
T

topa-ka

Gestern war Vaillant bei mir, neuer Kompressor, neues Expansionsventil, neuer Temperaturfühler. Erste Stichproben (AZ 7,0!) sehen gut aus, aber ich will zumindest mal ein paar etwas kältere Tage abwarten bevor ich ein Fazit ziehe.
 
OWLer

OWLer

Welche Laufzeit und wie viele Kompressorstarts habt ihr eigentlich so auf eurer Wärmepumpe? Interessehalber wegen der Paralleldiskussion mit dem kaputten Kompressor.

Ich habe eben mal nachgeschaut und komme in 1,5 Jahren auf folgene Werte:
6735 Kompressor Stunden
6073 Kompressorstarts

Bin etwas irritiert bezüglich der Laufzeit. Ist der Statistikpunkt "Kompressor Std." wirklich Zeitstunden oder steht Std für etwas anderes? Dann wäre meine Wärmepumpe ja 280 Tage komplett durchgelaufen in grob Überschlagen 550 Tagen? Die 10 Starts am Tag glaube ich leider eher. Am Anfang hatte ich noch keine WW-Fenster eingestellt und da lief sie allein im Sommer ein paar Mal an nur für ein paar Grad wieder nachzuheizen.

Optimierung zur längeren Laufzeit erst letzten Herbst bezüglich AT-Abschaltgrenze und Nachtabschaltung. Müsste also tendenziell weniger werden.
 
H

Hausbau55EE

Inbetriebnahme 16.02.2022 bis 28.02.2023
Gesamt Start Kompressor 613, davon 01.01.23 bis 28.02.23 Start 87
Gesamt Stunden Kompressor 2277, davon 01.01. - 28.02.23 Std 526
 
OWLer

OWLer

Inbetriebnahme 16.02.2022 bis 28.02.2023
Gesamt Start Kompressor 613, davon 01.01.23 bis 28.02.23 Start 87
Gesamt Stunden Kompressor 2277, davon 01.01. - 28.02.23 Std 526
Gut, du bist kein Maßstab für mich. ;) Ich habe wesentlich weniger Zeit in die Steuerung gesteckt.

Ein paar alte Fotos habe ich in meiner Mediathek noch gefunden. Konnte folgenden Zusammenhang herleiten.

1679763722925.png


Mal gucken, wie es sich entwickelt - werde das in meine Statistikroutine mit aufnehmen. Was ich immer noch nicht glauben kann, ist das sim Schnitt der Kompressor vom 14.01. - 16.11 also mit dem Kompletten Sommer inklu 8h pro Tag gelaufen sein soll.

Wird da irgendwie wieder strunzendumm gerundet?
 
Zuletzt aktualisiert 29.03.2024
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 45 Themen mit insgesamt 5098 Beiträgen

Ähnliche Themen
07.03.2023Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS Beiträge: 21
11.08.2023Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? Beiträge: 19
11.03.2022Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? Beiträge: 18
02.10.2023Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch Beiträge: 17
19.03.2021Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Welche könnt ihr empfehlen? Beiträge: 16
08.04.2023Vaillant flexotherm - empfehlenswert? Beiträge: 26
02.01.2022Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe Beiträge: 109
09.11.2021Kosten Wartung Vaillant Therm plus VWL 75/6 A Höhe ok? Beiträge: 20
04.03.2022Wärmepumpe privat kaufen / verkaufen Beiträge: 117
15.07.2023Vaillant recoVAIR Lüftungsanlage - Erfahrungen? Beiträge: 110
11.01.2024Kompressor nach 6 Jahren kaputt (Ecoforest Erd-Wärmepumpe/Brunnenbau Heth) Beiträge: 41
16.01.2018Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen Beiträge: 15
13.01.2022Vaillant Recovair - Was vor der Installation beachten? Beiträge: 16
08.05.2021Neubau - Fußbodenheizung ungleich heiß (Vaillant aurocompact) Beiträge: 12
30.11.2022Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? Beiträge: 47
20.12.2021Vaillant Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Bericht Planer Auslegung Beiträge: 13
07.03.2024Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus arothermplus 55/6 oder 75/6 Beiträge: 20
25.09.2020Luft-Wasser-Wärmepumpe Stiebel Eltron Kosten von 34.000 €. Preis angemessen? Beiträge: 25
12.11.2021zentraler Raumtemperaturregler für ERR der Fußbodenheizung Beiträge: 76
04.02.2011und was für Heizsystem? Beiträge: 21
16.03.2023Senkung der Vorlauftemperatur bei Fußbodenheizung komplexer als gedacht? Beiträge: 70
01.12.2020Gaspedal und Handbremse der Heizung: Erklärung korrekt? Beiträge: 60
08.10.2021Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt Beiträge: 65
06.08.2021Aktive-, Passive- Luft-Wasser-Wärmepumpe: Unterschied bei der Kühlung Beiträge: 18
28.02.2024Wärmepumpe für 5.000-7.500 € reparieren oder durch neue Wärmepumpe ersetzen? Beiträge: 18
26.12.2021Förderhöhe Umwälzpumpe und Überstromventil Beiträge: 15
28.06.2023Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Erdsonde Erfahrungen? Beiträge: 42
29.09.2023Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? Beiträge: 10
21.09.2021Luftwärmepumpe mit zentraler Lüftungsanlage Beiträge: 18
31.05.2018Luft-Wasser-Wärmepumpe inkl. Lüftungsanlage VS. Solewärmepumpe inkl. Lüftungsanlage Beiträge: 15

Alle Bilder dieser Forenkategorie anzeigen
Oben