ᐅ Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
Erstellt am: 02.10.20 08:09
Alessandro15.10.20 12:58
aktuell habe ich folgende Einstellungen:
Wärmepumpe ist Rücklauf geführt:
RL_soll bei 15°: 24°
RL_sol bei 0°: 28°
RL_soll bei -15°: 30°
Mischer ist Vorlauf geführt:
RL_soll bei 15°: 29°
RL_sol bei 0°: 33°
RL_soll bei -15°: 35°
Was mich komplett verwirrt ist dass hier die Rücklaufwerte angegeben sind! Wenn ich das auf den Vorlauf ummünze müssten doch alle Temperaturen +7 (steht in der Anleitung von Brötje) haben, so dass die Heizkurven für den Vorlauf ja so aussehen müssten:
Wärmepumpe ist Rücklauf geführt:
Vorlauf_soll bei 15°: 31°
Vorlauf_sol bei 0°: 35°
Vorlauf_soll bei -15°: 37°
Mischer ist Vorlauf geführt:
Vorlauf_soll bei 15°: 36°
Vorlauf_sol bei 0°: 40°
Vorlauf_soll bei -15°: 42°
habt ihr das im Blick?
Wärmepumpe ist Rücklauf geführt:
RL_soll bei 15°: 24°
RL_sol bei 0°: 28°
RL_soll bei -15°: 30°
Mischer ist Vorlauf geführt:
RL_soll bei 15°: 29°
RL_sol bei 0°: 33°
RL_soll bei -15°: 35°
Was mich komplett verwirrt ist dass hier die Rücklaufwerte angegeben sind! Wenn ich das auf den Vorlauf ummünze müssten doch alle Temperaturen +7 (steht in der Anleitung von Brötje) haben, so dass die Heizkurven für den Vorlauf ja so aussehen müssten:
Wärmepumpe ist Rücklauf geführt:
Vorlauf_soll bei 15°: 31°
Vorlauf_sol bei 0°: 35°
Vorlauf_soll bei -15°: 37°
Mischer ist Vorlauf geführt:
Vorlauf_soll bei 15°: 36°
Vorlauf_sol bei 0°: 40°
Vorlauf_soll bei -15°: 42°
habt ihr das im Blick?
Alessandro15.10.20 13:00
T_im_Norden schrieb:
Hattest du entlüftet gehabt ? Weiß gerade nicht mehr wer das war.nö, hab nichts gemacht bislang
Daniel-Sp15.10.20 13:06
Im Erdgeschoss ist es warm. Wir wissen nicht, was im Obergeschoss los ist...
Deswegen das Raumbuch und die Frage der Rücklauftemperatur der einzelnen Heizkreise besonders vom OG...
Das Hauptproblem ist aber das Trennspeicher/Mischerkonstrukt, weil es die schöne Mudulationsfähigkeit der Wärmepumpe komplett zu nichte macht.
Wenn darauf nicht verzichtet werden soll, wird die Einstellung und der Abgleich leider mehr Zeit in Anspruch nehmen. Man hat die Wahl, entweder den Trennspeicher ineffizient mit der Wärmepumpe hochzuheizen damit sich die Fußbodenheizung dann bedarfsgerecht aus der hohen Systemtemperatur bedienen kann. Das kostet dann aber Strom und führt zu einer taktenden Anlage. Oder man nähert sich langsam an eine optimale Betriebsweise an, bei der die Wärmepumpe nicht mehr Wärme produziert als benötigt.
Trotzdem steht die Frage in Raum, warum es unten warm ist und oben nicht...
Und auch wenn sich abzeichnet das die Heizkurve zu niedrig ist, sollte man dem System 24h zum Einschwingen geben bis zur nächsten Änderung.
Deswegen das Raumbuch und die Frage der Rücklauftemperatur der einzelnen Heizkreise besonders vom OG...
Das Hauptproblem ist aber das Trennspeicher/Mischerkonstrukt, weil es die schöne Mudulationsfähigkeit der Wärmepumpe komplett zu nichte macht.
Wenn darauf nicht verzichtet werden soll, wird die Einstellung und der Abgleich leider mehr Zeit in Anspruch nehmen. Man hat die Wahl, entweder den Trennspeicher ineffizient mit der Wärmepumpe hochzuheizen damit sich die Fußbodenheizung dann bedarfsgerecht aus der hohen Systemtemperatur bedienen kann. Das kostet dann aber Strom und führt zu einer taktenden Anlage. Oder man nähert sich langsam an eine optimale Betriebsweise an, bei der die Wärmepumpe nicht mehr Wärme produziert als benötigt.
Trotzdem steht die Frage in Raum, warum es unten warm ist und oben nicht...
Und auch wenn sich abzeichnet das die Heizkurve zu niedrig ist, sollte man dem System 24h zum Einschwingen geben bis zur nächsten Änderung.
Daniel-Sp15.10.20 13:13
Alessandro schrieb:
aktuell habe ich folgende Einstellungen:
Wärmepumpe ist Rücklauf geführt:
RL_soll bei 15°: 24°
RL_sol bei 0°: 28°
RL_soll bei -15°: 30°
Mischer ist Vorlauf geführt:
RL_soll bei 15°: 29°
RL_sol bei 0°: 33°
RL_soll bei -15°: 35°
Was mich komplett verwirrt ist dass hier die Rücklaufwerte angegeben sind! Wenn ich das auf den Vorlauf ummünze müssten doch alle Temperaturen +7 (steht in der Anleitung von Brötje) haben, so dass die Heizkurven für den Vorlauf ja so aussehen müssten:
Wärmepumpe ist Rücklauf geführt:
Vorlauf_soll bei 15°: 31°
Vorlauf_sol bei 0°: 35°
Vorlauf_soll bei -15°: 37°
Mischer ist Vorlauf geführt:
Vorlauf_soll bei 15°: 36°
Vorlauf_sol bei 0°: 40°
Vorlauf_soll bei -15°: 42°
habt ihr das im Blick?Eine modulierende Wärmepumpe passt sich durch den Fluss im Wärmepumpenkreis den aktuellen Gegenbenheiten an und stellt damit auch die Spreizung ein. Die ist auch abhängig von der Außentemperatur (und vom Kätemittel). Die 7K sollten also eigentlich kein fester Wert sein. Wie war dann die Spreizung im Wärmepumpenkreislauf im Heitakt?halmi15.10.20 13:30
ich bin irgendwie nicht mehr so überzeugt ob sich das "durchmodulieren" hier so darstellen lässt.
Wie hoch ist deine aktuelle Außentemperatur?
Wie hoch ist deine aktuelle Außentemperatur?
Daniel-Sp15.10.20 13:35
halmi schrieb:
ich bin irgendwie nicht mehr so überzeugt ob sich das "durchmodulieren" hier so darstellen lässt.Ja, mein Reden bzgl. des Trennspeichers...Ähnliche Themen