ᐅ Erfahrungen Sole-Wärmepumpe
Erstellt am: 23.10.2015 21:40
Cascada 19.02.2016 11:22
BeHaElJa schrieb:
Bei was sind derzeit so eure Soleauslauftemperaturen am Ende des Takts? Ich bin jetzt schon bei 0,2 °C - und ich fürchte, dass das nicht so berauschend ist - muss dringend den Brunnenbohrer noch mal fragen.Nicht der geringste Grund dir Sorgen zu machen. Bei 0,2 Grad Soleausgangstemperatur dürfte dein Eingang bei um die 4 Grad liegen.
Wo siehst du ein Problem?
Legurit 19.02.2016 11:36
Mittlerweile hat es sich etwas eingependelt. Im Moment liegt der Soleeingang bei Taktende etwa bei 2,6 °C und Soleausgang bei etwa 1,2 °C. Die Spreizung ist eher gering bei uns.
War nur etwas geschockt, da ich dachte, dass es imm weiter bergab geht, aber die Bohrung regeneriert sich anscheinend auch ganz gut an milderen Wintertagen.
Saruss scheint wohl auch eher die Ausnahme zu sein mit seinen 5 °C Ausgangszyklen am Ende des Winters.
War nur etwas geschockt, da ich dachte, dass es imm weiter bergab geht, aber die Bohrung regeneriert sich anscheinend auch ganz gut an milderen Wintertagen.
Saruss scheint wohl auch eher die Ausnahme zu sein mit seinen 5 °C Ausgangszyklen am Ende des Winters.
Cascada 19.02.2016 11:45
BeHaElJa schrieb:
Mittlerweile hat es sich etwas eingependelt. Im Moment liegt der Soleeingang bei Taktende etwa bei 2,6 °C und Soleausgang bei etwa 1,2 °C. Die Spreizung ist eher gering bei uns.
War nur etwas geschockt, da ich dachte, dass es imm weiter bergab geht, aber die Bohrung regeneriert sich anscheinend auch ganz gut an milderen Wintertagen.
Saruss scheint wohl auch eher die Ausnahme zu sein mit seinen 5 °C Ausgangszyklen am Ende des Winters.Ihr habt eine Spreizung von 1,4 Grad? Das ist aber überhaupt nicht optimal. Was für ein Haus, Größe, Dämmstandard, welche Wärmepumpe, genaueres zur Bohrung....?
Was heißt schon 5 Grad Ausgang am Winterende. Wenn meine Bohrung 250 anstatt 120m wäre, hätte ich das auch. Aber zu welchem Preis? Kommt immer auf das Gesamtsystem/-Auslegung an bei einer Wärmepumpe-Anlage, also Quelle, Wärmepumpe und Fußbodenheizung.
Legurit 19.02.2016 12:07
Wie haben 2 mal 70 Meter Bohrtiefe und 10 m Zuleitung zum Haus
Entzugsleistung waren glaube ich so etwa 43 W/m (liegt noch im Karton - war auf jeden Fall besser als die angenommenen 39 kW aus der Nachbarschaft lt. LBeg)
Verpresst wurde mit Thermocem Basic (leider - wussten wir nichts von)
190 qm, 5,3 kW Flexothem Exclusive, Heizlast liegt bei 5,5 kW (U-Wert, selbst) - 6,3 kW (Vaillant); wobei ich da u-wert mehr traue als Vaillant, da Vaillant die Wärmerückgewinnung der Lüftung nicht wirklich einbezogen hat (0,5 kW bei u-wert; 1,5 kW bei Vaillant an benötigter Wärmeleistung zum Ausgleich der Mindestluftwechselrate).
Ich schau grad noch mal live:
Energieintegral bei: -100 min (Start -120 min)
Vorlaufsoll bei: 27,5 °C
Vorlauf ist bei: 29,5 °C
Soleeinlauf: 3,4 °C
Soleauslauf: 1,6°C
Heizkurve bei 0,1 und Wunschtemperatur bei 23 °C (ist ja nur die Verschiebung)
Entzugsleistung waren glaube ich so etwa 43 W/m (liegt noch im Karton - war auf jeden Fall besser als die angenommenen 39 kW aus der Nachbarschaft lt. LBeg)
Verpresst wurde mit Thermocem Basic (leider - wussten wir nichts von)
190 qm, 5,3 kW Flexothem Exclusive, Heizlast liegt bei 5,5 kW (U-Wert, selbst) - 6,3 kW (Vaillant); wobei ich da u-wert mehr traue als Vaillant, da Vaillant die Wärmerückgewinnung der Lüftung nicht wirklich einbezogen hat (0,5 kW bei u-wert; 1,5 kW bei Vaillant an benötigter Wärmeleistung zum Ausgleich der Mindestluftwechselrate).
Ich schau grad noch mal live:
Energieintegral bei: -100 min (Start -120 min)
Vorlaufsoll bei: 27,5 °C
Vorlauf ist bei: 29,5 °C
Soleeinlauf: 3,4 °C
Soleauslauf: 1,6°C
Heizkurve bei 0,1 und Wunschtemperatur bei 23 °C (ist ja nur die Verschiebung)
Sebastian79 19.02.2016 12:11
Wie kalt ist es denn bei Euch, dass der Vorlauf schon so hoch ist?
Und Du sagtest mal, dass Du eine Heizwertberechnung hast machen lassen - aber ich lese jetzt keine DIN-Berechnung. Und sag jetzt bitte nicht, dass der U-Wert-Rechner ausreicht - Du spielst ja gerne damit herum, aber so eine wichtige Sache hätte ich einen Profi machen lassen.
Die paar Euro, die Du nun gespart hast...
Und Du sagtest mal, dass Du eine Heizwertberechnung hast machen lassen - aber ich lese jetzt keine DIN-Berechnung. Und sag jetzt bitte nicht, dass der U-Wert-Rechner ausreicht - Du spielst ja gerne damit herum, aber so eine wichtige Sache hätte ich einen Profi machen lassen.
Die paar Euro, die Du nun gespart hast...
Legurit 19.02.2016 12:17
Vaillant hat die HLB gemacht nach DIN EN 12831, deutscher Anhang 07/2008 steht darauf - hab ich doch geschrieben.
Naja -2 °C waren es heute Nacht. Wir stellen grad noch ein wenig rum - sind ja erst vor einer Woche eingezogen. Möglich, dass wir Übermorgen die Kurve wieder etwas nach unten schieben; man merkt das ja wirklich erst 1-2 Tage später, was man tut.
Naja -2 °C waren es heute Nacht. Wir stellen grad noch ein wenig rum - sind ja erst vor einer Woche eingezogen. Möglich, dass wir Übermorgen die Kurve wieder etwas nach unten schieben; man merkt das ja wirklich erst 1-2 Tage später, was man tut.
Ähnliche Themen