ᐅ Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
Erstellt am: 02.10.2020 08:09
Alessandro 05.10.2020 08:02
tomtom79 schrieb:
Die öffen mit wenn Pumpendruck anliegt. Deswegen in thermischen Abgleich einlesen und die der still legen.den hydr. Abgleich mache ich sobald wir "Winter" haben :-P
Was kann ich tun damit die Wärmepumpe nicht ständig taktet?
Ich habe den Sollwert auf 22° bei der Wärmepumpe eingestellt. ERR auf 25°, die sind also im Heizumodus.
Keine Anforderung seitens der Wärmepumpe obwohl die Heizgrenze unterschritten ist und die Räume werden immer kühler.
tomtom79 05.10.2020 08:11
Kannst du Mal deine Einstellungen Posten? Aber eigentlich musst du Die Kurve steiler stellen in der Übergangszeit wenn es kalt wird.
Alessandro 05.10.2020 08:24
bei mir wird die Heizkurve mittels Rücklauftemperatur eingestellt. In der Brötje Beschreibung steht, dass die Rücklauftemperatur ca. 7°C niedriger ist als die Vorlauftemperatur.
Heizgrenze: 12°
Rücklauf bei 12°: 19°
Rücklauf bei 0°: 21°
Rücklauf bei -15°: 25° (kann man nicht niedriger einstellen)
die Heizkurve für den Mischer hat die gleichen Werte.
Kann es sein dass der Mischer, Warmwasser aus dem zweiten Speicher dazumischt und ich deshalb die Wärmepumpe "keine Anforderung" anzeigt?
Heizgrenze: 12°
Rücklauf bei 12°: 19°
Rücklauf bei 0°: 21°
Rücklauf bei -15°: 25° (kann man nicht niedriger einstellen)
die Heizkurve für den Mischer hat die gleichen Werte.
Kann es sein dass der Mischer, Warmwasser aus dem zweiten Speicher dazumischt und ich deshalb die Wärmepumpe "keine Anforderung" anzeigt?
Mycraft 05.10.2020 09:20
Alessandro schrieb:
Kann es sein dass der Mischer, Warmwasser aus dem zweiten Speicher dazumischt und ich deshalb die Wärmepumpe "keine Anforderung" anzeigt?Sicher, aber woher bekommt der zweite Speicher die Wärme? Irgendwann wäre der ja auch erschöpft und dann müsste die Wärmepumpe anspringen.Alessandro schrieb:
Außerdem habe ich im Hauswirtschaftsraum zwei Heizkreisverteiler (?!)Bilder?Alessandro schrieb:
Was kann ich tun damit die Wärmepumpe nicht ständig taktet?
Ich habe den Sollwert auf 22° bei der Wärmepumpe eingestellt. ERR auf 25°, die sind also im Heizumodus.Hast du einen Plan wie deine ERR angeschlossen ist? Nimm am besten einfach die Stellmotoren in den Heizkreisverteilern ab und lasse die Wärmepumpe ohne laufen. Dann sollte die schonmal weniger takten. tomtom79 05.10.2020 09:39
Heizgrenze: 12°
Rücklauf bei 12°: 22
Rücklauf bei 0°: 25
Rücklauf bei -15°: 25°
Damit sollte es wärmer werden
Rücklauf bei 12°: 22
Rücklauf bei 0°: 25
Rücklauf bei -15°: 25°
Damit sollte es wärmer werden
Daniel-Sp 05.10.2020 09:40
Oder die ERR auf max.
Jetzt Frage ich mich, welchen Durchfluss hast du insgesamt in der Fußbodenheizung? Rechne mal alle Heizkreise zusammen. Reicht der Durchfluss für die Wärmepumpe?
Jetzt Frage ich mich, welchen Durchfluss hast du insgesamt in der Fußbodenheizung? Rechne mal alle Heizkreise zusammen. Reicht der Durchfluss für die Wärmepumpe?