ᐅ Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
Erstellt am: 02.10.20 08:09
Alessandro17.12.20 13:55
halmi schrieb:
irgendwie ermüdet das hier... es wurde dir jetzt echt schon x-mal geschrieben was zu tun ist und jetzt kommst wieder mit einem Puffer...ich weiß dass wir uns im Kreis drehen, aber wenn ich die Heizkurve nicht höher drehen will weil ich sonst Unmengen an Strom verbrauche, muss ich halt mit dem Durchfluss arbeiten. Den kann ich nur erhöhen wenn ich die ERR aktiviere.
Du wirst ja hoffentlich verstehen dass mir dann eine taktende Wärmepumpe eher egal ist als jedes Jahr Heizkosten zu haben, die für einen Neubau unverhältnismäßig hoch sind...
Selbst wenn die Wärmepumpe 20x am Tag taktet und die Lebensdauer eines Verdichters bei ca. 150.000 Starts liegt, hält der vermutlich 20 Jahre. Und das ist sehr konservativ gerechnet weil ich die 20 Heiztakte natürlich im Sommer nicht habe!
ja der HTHK ist zu.
halmi17.12.20 14:11
genau das sollst du doch machen... Durchfluss rauf und Heizkurve runter und mal angrenzenden Räume vom Bad entsprechend temperieren.
Alessandro17.12.20 14:14
wie soll ich den Durchfluss erhöhen ohne die Verdichterleistung rauf zu setzen?
halmi17.12.20 14:21
dreh an den Verteilern die Durchflüsse der langen Kreise im kompletten Haus auf und lass mal die Magie gesehen.
Alessandro17.12.20 14:25
weiß zwar nicht welche Magie ich da sehen soll, aber ok 😉
Daniel-Sp17.12.20 15:55
Wie war das jetzt mit den Handtuchheizkörper, sind die komplett abgedreht?