ᐅ Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
Erstellt am: 02.10.20 08:09
halmi17.12.20 10:48
jetzt hast du es schwarz auf weiß dass es Blödsinn ist, bringt dir aber auch nicht wirklich was. Und diese laienhaften Internet-User haben dir glaube schon sehr viel weitergeholfen.
Wie ist denn jetzt der Stand? Alle Kreise voll auf? Heizkurve?
Wie ist denn jetzt der Stand? Alle Kreise voll auf? Heizkurve?
Alessandro17.12.20 11:13
naja, eine Heizlastberechnung ist gesetztlich ja nicht vorgeschrieben. Dennoch habe ich die Bafa Förderung erhalten und vom Installateur zugesichert bekommen bzw. muss der ja auch den Antrag ausfüllen und unterschreiben. Wenns ganz dick kommt, muss ich die zurückzahlen...
Klar habt ihr mir alle weitergeholfen, dennoch war ich immer hin- und hergerissen bezügl. der Aussagen des BU und des Installateurs. Würden die nämlich immer so arbeiten, wäre ich ja nicht der einzige der sich beschwert und die Firmen wären vermutlich nicht mehr am Markt. Ich hoffe das könnt ihr ein wenig verstehen 😉
Heizkurve fahre ich folgende (mit 5K Spreizung):
18° = 24° Rücklauf
0° = 29° Rücklauf
-15° = 32° Rücklauf
Nach wie vor fällt der Rücklauf innerhalb einer Stunde um 2°.
Feuchtigkeit im Bad nach wie vor bei 60% trotz 3x täglichem Lüften.
Bad hat 22.0°C bei 3L/min, was ca. doppelt so hoch ist wie vergleichbare andere Räume.
Der Verbrauch liegt die letzten Tage und AT=~5°C zwischen 16-25kWh.
Und ein Heiztakt dauert nur ca. 2 Stunden bei Hysterese von 3K.
Keine Ahnung was ich noch machen soll. Ich hab mir eigententlich durch die Eliminierung des Puffers mehr erwartet...
Meine einzige Hoffnung ist dass es noch viel Restfeuchte aufgrund der Fliesen und des Estrichs im Bad gibt und sich die Situation ein wenig verbessert, wenn die verpufft ist.
Klar habt ihr mir alle weitergeholfen, dennoch war ich immer hin- und hergerissen bezügl. der Aussagen des BU und des Installateurs. Würden die nämlich immer so arbeiten, wäre ich ja nicht der einzige der sich beschwert und die Firmen wären vermutlich nicht mehr am Markt. Ich hoffe das könnt ihr ein wenig verstehen 😉
Heizkurve fahre ich folgende (mit 5K Spreizung):
18° = 24° Rücklauf
0° = 29° Rücklauf
-15° = 32° Rücklauf
Nach wie vor fällt der Rücklauf innerhalb einer Stunde um 2°.
Feuchtigkeit im Bad nach wie vor bei 60% trotz 3x täglichem Lüften.
Bad hat 22.0°C bei 3L/min, was ca. doppelt so hoch ist wie vergleichbare andere Räume.
Der Verbrauch liegt die letzten Tage und AT=~5°C zwischen 16-25kWh.
Und ein Heiztakt dauert nur ca. 2 Stunden bei Hysterese von 3K.
Keine Ahnung was ich noch machen soll. Ich hab mir eigententlich durch die Eliminierung des Puffers mehr erwartet...
Meine einzige Hoffnung ist dass es noch viel Restfeuchte aufgrund der Fliesen und des Estrichs im Bad gibt und sich die Situation ein wenig verbessert, wenn die verpufft ist.
halmi17.12.20 11:18
sind alle anderen langen Kreise voll offen? ist das Bad voll offen?
Dein Verbrauch ist halt recht hoch, bei der Heizkurve aber auch wieder irgendwie noch im Rahmen.
Dein Verbrauch ist halt recht hoch, bei der Heizkurve aber auch wieder irgendwie noch im Rahmen.
Tolentino17.12.20 11:20
Ich glaube es ist leider so, dass die meisten Bauherren sich nicht viel Gedanken machen und im Zweifel (wenn es nicht warm wird) geht einfach der Vorlauf hoch (also wird so eingestellt) und die Effizienz runter.
Alessandro17.12.20 11:32
halmi schrieb:
sind alle anderen langen Kreise voll offen? ist das Bad voll offen?
Dein Verbrauch ist halt recht hoch, bei der Heizkurve aber auch wieder irgendwie noch im Rahmen.die anderen Heizkreise sind gedrosselt. Den hydraul. Abgleich habe ich selber gemacht.
Tolentino schrieb:
Ich glaube es ist leider so, dass die meisten Bauherren sich nicht viel Gedanken machen und im Zweifel (wenn es nicht warm wird) geht einfach der Vorlauf hoch (also wird so eingestellt) und die Effizienz runter.aber spätestens wenn die Stromabrechnung kommt, müssten die Telefone des Installateurs und des BUs heiß klingeln!
Der COP meiner Anlage bei den Außentemperaturen der letzten Tage und der Heizkurve liegt bei 5,7
halmi17.12.20 11:39
mach mal alle langen Kreise voll auf und korrigiere die Heizkurve nach unten. Das komplette Haus zu drosseln nur wegen dem murksigen Badezimmer ist fail. Da kannst auch direkt elektrisch zuheizen wenn du es brauchst.