ᐅ Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
Erstellt am: 02.10.20 08:09
Daniel-Sp07.10.20 08:04
Heizstab aktiv?
Du schuldet noch die Durchflussraten
Du schuldet noch die Durchflussraten
halmi07.10.20 08:23
Daniel-Sp schrieb:
Nach hydraulikplan ist ein Thermometer im Vorlauf installiert, somit eher Vorlauf geregelt.Dann muss da aber die Temperatur auch noch weiter angehoben werden.Alessandro07.10.20 10:24
Daniel-Sp schrieb:
Heizstab aktiv?
Du schuldet noch die Durchflussratenwie sehe ich ob der Heizstab aktiv ist?
Die Durchflussraten liefere ich nach, es ist nämlich nicht so einfach den Verteilerkasten zu öffnen :-(
Es sind aber alle Röhrchen ca. die Hälfte geöffnet.
Alessandro07.10.20 12:23
der Heizungsbauer war grad da und hat mir die Funktionsweise erklärt.
Die Wärmepumpe regelt die Temperatur in dem (kleineren) Puffer aus dem der Mischer dann das Wasser für die Fußbodenheizung entnimmt.
Der Cosmo Regler an dem Mischer ist so intelligent, dass (wenn die ERR angeschlossen ist) er die Anforderung der Räume erkennt und den Durchfluss und auch die Leistung anpasst.
Der (kleinere) Puffer ist also dafür da, dass es so wenig Verdichterstarts wie möglich gibt, weil die Wärme für die Fußbodenheizung ausschließlich darüber entnommen wird.
Deshalb sollte die Heizkurve der Wärmepumpe immer höher eingestellt sein als die des Mischers.
Die Wärmepumpe ist Rücklauf geregelt, der Mischer Vorlauf.
Ich habe den Heizi gesagt dass ich alle ERR auf Heizbetrieb habe, worauf er den Cosmo Regler auf lineare Regelung mit einem konstanten Durchfluss von 1,7L pro Minute gestellt hat.
Die Wärmepumpe regelt die Temperatur in dem (kleineren) Puffer aus dem der Mischer dann das Wasser für die Fußbodenheizung entnimmt.
Der Cosmo Regler an dem Mischer ist so intelligent, dass (wenn die ERR angeschlossen ist) er die Anforderung der Räume erkennt und den Durchfluss und auch die Leistung anpasst.
Der (kleinere) Puffer ist also dafür da, dass es so wenig Verdichterstarts wie möglich gibt, weil die Wärme für die Fußbodenheizung ausschließlich darüber entnommen wird.
Deshalb sollte die Heizkurve der Wärmepumpe immer höher eingestellt sein als die des Mischers.
Die Wärmepumpe ist Rücklauf geregelt, der Mischer Vorlauf.
Ich habe den Heizi gesagt dass ich alle ERR auf Heizbetrieb habe, worauf er den Cosmo Regler auf lineare Regelung mit einem konstanten Durchfluss von 1,7L pro Minute gestellt hat.
Mycraft07.10.20 12:27
Dann warte mal ab wie sich das jetzt entwickelt.
Daniel-Sp07.10.20 12:28
Halte ich für Blödsinn. So verbrätst du Energie in den Puffer. Und wieviel Energie soll die Wärmepumpe dann in den Puffer laden können im Vergleich zur speichermasse des Estrich? Wenn die Temperaturen im Wärmepumpenkreislauf höher liegen als im Heizkreis, hast du viel schneller eine taktende Wärmepumpe...
Ähnliche Themen