ᐅ Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
Erstellt am: 02.10.20 08:09
Alessandro 30.10.20 10:14
Die Bimetallanzeiger Vorlauf und Rücklauf am Mischer haben eine Spreizung von 3-4°C.
Wenn der Vorlauf also 29° ist und Rücklauf 26°, schaltet die Wärmepumpe aus, bei der Heizkurve die ich eingestellt habe.
15° = 22° Rücklauf
0° = 27° Rücklauf
-15° = 30° Rücklauf
AT= 12°
Durch die Hysterese von 3°, schaltet die Wärmepumpe erst bei 23° Rücklauf wieder ein
Wenn der Vorlauf also 29° ist und Rücklauf 26°, schaltet die Wärmepumpe aus, bei der Heizkurve die ich eingestellt habe.
15° = 22° Rücklauf
0° = 27° Rücklauf
-15° = 30° Rücklauf
AT= 12°
Durch die Hysterese von 3°, schaltet die Wärmepumpe erst bei 23° Rücklauf wieder ein
Daniel-Sp 30.10.20 10:18
Die Vorlauftemperatur im/nach dem Mischer sollte der Vorlauftemperatur des Wärmepumpenkreislaufs entsprechen. Hier liegst du aber 2K drunter. Deswegen die Frage nach der Vorlauftemperatur im Mischerkreislauf direkt hinter dem Puffer vor dem Mischer. Was kommt da an?
Alessandro 30.10.20 10:20
da war der Heiztakt noch nicht ganz abgeschlossen.
Die Mischer VLT geht hoch bis 30°
Die Mischer VLT geht hoch bis 30°
Daniel-Sp 30.10.20 10:45
Hast du vor und hinter dem Mischer gleiche Temperatur? Kannst du das bitte beim nächsten Heiztakt bitte messen
T_im_Norden 30.10.20 11:58
Wieso zeigt der weiterhin den Durchfluss mit 0 an.
Wenn ich die Aussage des Monteurs richtig verstehe sollte das doch jetzt funktionieren?
Wenn ich die Aussage des Monteurs richtig verstehe sollte das doch jetzt funktionieren?
T_im_Norden 30.10.20 12:00
Welche Vorgaben hattest du für die Temperaturen in den oberen Räumen bei welcher Vorlauftemperatur gemacht beim planen der Anlage ?
Ähnliche Themen