ᐅ Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
Erstellt am: 02.10.20 08:09
tomtom79 13.10.20 08:53
nein reduzierter Durchfluss Menge steuert die Temperatur, Bad voll aufdrehen und Heizkurve solange reduzieren bis es im Bad kalt wird.
Dann irgendwann wenn alles passt kannst die Fliessgeschwindigkeit an der Pumpe reduzieren um die Spreizung zu erhöhen .
Dann irgendwann wenn alles passt kannst die Fliessgeschwindigkeit an der Pumpe reduzieren um die Spreizung zu erhöhen .
Alessandro 13.10.20 09:18
sorrs aber das verstehe ich nicht.
Die ERR ist überall voll offen.
In den Räumen hat es überall angenehme Temperaturen, bis auf das Bad. Das hat 22°. Ich hätte gerne 23°.
Also muss ich doch die Durchflussmenge im Bad-Heizkreis reduzieren oder?
Die ERR ist überall voll offen.
In den Räumen hat es überall angenehme Temperaturen, bis auf das Bad. Das hat 22°. Ich hätte gerne 23°.
Also muss ich doch die Durchflussmenge im Bad-Heizkreis reduzieren oder?
tomtom79 13.10.20 09:28
Nein du musst mehr einstellen am Heizkreise Verteiler.
Daniel-Sp 13.10.20 09:38
Schaltet mit diesen Einstellungen noch der Mischer?
Wie sind die Heizkreislängen?
Wie sind die Heizkreislängen?
Alessandro 13.10.20 09:40
der Mischer ist auf konstanten Durchfluss gestellt und bleibt starr in einer Position. eingeschaltet ist er noch.
Sind meine Heizkurven Einstellungen erstmal so richtig?
Ich weiß nicht wie lange die Heizkreislängen sind.
Ich dachte immer dass ich eine "Basistemperatur" über die Heizkurve schaffe, und am Heizkreisverteiler (mit den roten Röhrchen) dann die Temperatur durch die Durchflussmenge steuern kann.
Ist das falsch?
Sind meine Heizkurven Einstellungen erstmal so richtig?
Ich weiß nicht wie lange die Heizkreislängen sind.
Ich dachte immer dass ich eine "Basistemperatur" über die Heizkurve schaffe, und am Heizkreisverteiler (mit den roten Röhrchen) dann die Temperatur durch die Durchflussmenge steuern kann.
Ist das falsch?
Daniel-Sp 13.10.20 10:00
Wenn der Mischer jetzt alles in die Fußbodenheizung schickt, Sieht das ja schionmal gut aus. Wie lang sind jetzt die Heiztakte dun wieviel Heiztakte hast Du in 24h bie welcher AT?
Zu den Heizkreisen. Ist ein hydraulischer Abgleich gemacht? Hast du eine Dokumentation der Berechnungen für die Fußbodenheizung?
Zu den Heizkreisen. Ist ein hydraulischer Abgleich gemacht? Hast du eine Dokumentation der Berechnungen für die Fußbodenheizung?
Ähnliche Themen