ᐅ Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint
Erstellt am: 04.12.19 14:18
chewbacca12305.01.20 12:14
Für alle, die das Thema hier mitverfolgt haben mal noch abschließend zu unserer Heizung:
Mit der großen Hilfe von euch allen, vor allem aber von Daniel, haben wir es geschafft, bei uns zu Hause die Impulse des verdichters von 100 am Tag auf ungefähr fünf am Tag zu reduzieren. Die Wärmepumpe läuft jetzt viel effizienter, richtig super.
Durch die Schließung des ÜV sieht unsere Heizung auch nicht mehr nach Herzinfarkt aus.
Das Programm opendta ist wirklich prima, da hat jemand ganz tolle Arbeit geleistet, hier kontrolliere ich jetzt täglich derzeit noch die Entwicklung, aber sie ist wirklich zufriedenstellend.
Dass es im Bad immer noch nicht zufriedenstellend warm wird gehe ich jetzt auf jeden Fall noch weiter an. 20,5 grad ist zu kalt, und das bei 3l/min Volumen, also höchster Stufe.
Neue Baustelle ist jetzt unsere Wasserzirkulation, ist zirkulieret nicht so, wie ich es von den Zeiten her eingestellt habe.
Aber auch das werden wir irgendwie lösen
vielen Dank noch mal an alle die hier so tatkräftig aktiv waren und sind - ihr seid super!!!
Mit der großen Hilfe von euch allen, vor allem aber von Daniel, haben wir es geschafft, bei uns zu Hause die Impulse des verdichters von 100 am Tag auf ungefähr fünf am Tag zu reduzieren. Die Wärmepumpe läuft jetzt viel effizienter, richtig super.
Durch die Schließung des ÜV sieht unsere Heizung auch nicht mehr nach Herzinfarkt aus.
Das Programm opendta ist wirklich prima, da hat jemand ganz tolle Arbeit geleistet, hier kontrolliere ich jetzt täglich derzeit noch die Entwicklung, aber sie ist wirklich zufriedenstellend.
Dass es im Bad immer noch nicht zufriedenstellend warm wird gehe ich jetzt auf jeden Fall noch weiter an. 20,5 grad ist zu kalt, und das bei 3l/min Volumen, also höchster Stufe.
Neue Baustelle ist jetzt unsere Wasserzirkulation, ist zirkulieret nicht so, wie ich es von den Zeiten her eingestellt habe.
Aber auch das werden wir irgendwie lösen
vielen Dank noch mal an alle die hier so tatkräftig aktiv waren und sind - ihr seid super!!!
chewbacca12305.01.20 17:10
Musketier schrieb:
Dazu müsste aber doch die Rücklauf Temperatur gemessen werden. Das wird aber bei meiner Heizung z.B. gar nicht gemacht. Kann es sein, dass es einen Unterschied machen, ob die Heizung Rücklauf oder Vorlauf gesteuert ist?Rücklauf kann ich bei uns messen, vor paar Tagen war im Heiz-Takt Vorlauf 34,5 und Rücklauf 28,2. eingestellt ist 3 l/min, höchstes Volumen was man einstellen kann. Aber wärmer als 20,8° wird es einfach nicht, wenn um die 0° Außentemperatur herrschen. so Nervig.
zum Vergleich der Flur hat ein Volumen von 0,25 l/min eingestellt und im Flur sind es 23° jeden Tag..
Kinderzimmer 0,5l/min und 22 Grad.
tomtom7905.01.20 17:39
chewbacca123 schrieb:
Rücklauf kann ich bei uns messen, vor paar Tagen war im Heiz-Takt Vorlauf 34,5 und Rücklauf 28,2.
eingestellt ist 3 l/min, höchstes Volumen was man einstellen kann. Aber wärmer als 20,8° wird es einfach nicht, wenn um die 0° Außentemperatur herrschen. so Nervig.
zum Vergleich der Flur hat ein Volumen von 0,25 l/min eingestellt und im Flur sind es 23° jeden Tag..
Kinderzimmer 0,5l/min und 22 Grad.Da wurde leider falsch geplant, da hätte viel mehr Leitungen rein gehört, mit 5cm Verlegeabstand zb. Oder es wurde vorab ein elektrischer zuheitzer geplant so wie bei uns. Hätte ich mich damals nur mehr damit beschäftigt.... Den Zuheitzer habe ich weggelassen da die Tür so oder so immer aufsteht.Musketier schrieb:
Dazu müsste aber doch die Rücklauf Temperatur gemessen werden. Das wird aber bei meiner Heizung z.B. gar nicht gemacht. Kann es sein, dass es einen Unterschied machen, ob die Heizung Rücklauf oder Vorlauf gesteuert ist?Das weiß ich nicht bin selber erst beim lesen und lernen.chewbacca12305.01.20 18:13
tomtom79 schrieb:
Da wurde leider falsch geplant, da hätte viel mehr Leitungen rein gehört, mit 5cm Verlegeabstand zb. Oder es wurde vorab ein elektrischer zuheitzer geplant so wie bei uns. Hätte ich mich damals nur mehr damit beschäftigt.... Den Zuheitzer habe ich weggelassen da die Tür so oder so immer aufsteht.
Das weiß ich nicht bin selber erst beim lesen und lernen.Ja, damit hätte man sich im Vorfeld mehr beschäftigen müssen, aber von der Materie her hatten wir wirklich null Ahnung. Ärgert mich jetzt auch total… Vor allem, dass der Fachmann scheinbar auch keine Ahnung hatte… grrrrrDaniel-Sp05.01.20 18:33
Musketier schrieb:
Dazu müsste aber doch die Rücklauf Temperatur gemessen werden. Das wird aber bei meiner Heizung z.B. gar nicht gemacht. Kann es sein, dass es einen Unterschied machen, ob die Heizung Rücklauf oder Vorlauf gesteuert ist?Rücklaufgesteuert erscheint mir eleganter, da die Heizung anhand der Rücklauftemperatur misst , ob der Estrich seine Temperatur erreicht hat. Sonst brauchst du irgendwelche Raumstation die die Raumtemperatur messen und es an die Heizung melden. Bedeutet zusätzliche Verkabelung. Habt ihr sowas?Musketier05.01.20 20:40
Ich kann dir gar nicht genau sagen, nach welchem System die Pumpe für die Fußbodenheizung anspringt. Müsste ich selbst noch mal nachlesen.
Die Wärmepumpe selbst ist Vorlauf-gesteuert und erwärmt bei uns einen Kombispeicher.
Das System ist von Lüumel mit einer DV-Wärmepumpe von Sofath.
Die Wärmepumpe selbst ist Vorlauf-gesteuert und erwärmt bei uns einen Kombispeicher.
Das System ist von Lüumel mit einer DV-Wärmepumpe von Sofath.