ᐅ Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
Erstellt am: 02.10.20 08:09
D
Daniel-Sp21.10.20 16:29Ich denke man sollte mit der Anpassung der Heizkreisflüsse beginnen. Wenn die Hydraulik stimmt läßt sich auch die Wärmepumpe besser einstellen.
Zum korrekten Einstellen braucht man aber auch korrekt arbeitende Temperatursensoren. Die korrekte Funktion zweifel ich an.
Was zeigt jetzt der Rücklauf-Fühler des Wärmepumpenkreislaufs an?
Zu den Heizkreislängen bräuchte man auch noch die entsprechende Flächen. Sind das berechnete Rohrlängen oder tatsächlich verbaute? Wie sind die Rohrabstände der einzelnen Räume?
Zum korrekten Einstellen braucht man aber auch korrekt arbeitende Temperatursensoren. Die korrekte Funktion zweifel ich an.
Was zeigt jetzt der Rücklauf-Fühler des Wärmepumpenkreislaufs an?
Zu den Heizkreislängen bräuchte man auch noch die entsprechende Flächen. Sind das berechnete Rohrlängen oder tatsächlich verbaute? Wie sind die Rohrabstände der einzelnen Räume?
A
Alessandro21.10.20 20:01Hysterese beim Heizen war auf 4K eingestellt. Ich hab die jetzt auf 1K runtergeschraubt. WW ist aktuell bei 2K.
Die Durchlussmengen habe ich so eingestellt wie von @Daniel-Sp vorgeschlagen.
Heizkurve habe ich mal hochgeschraubt um zu sehen wie warm die Räume werden.
18 = 23
0 = 28
-15 = 30
Mischer jeweils 5K höher.
Mischer läuft auf voller Stufe
Die Durchlussmengen habe ich so eingestellt wie von @Daniel-Sp vorgeschlagen.
Heizkurve habe ich mal hochgeschraubt um zu sehen wie warm die Räume werden.
18 = 23
0 = 28
-15 = 30
Mischer jeweils 5K höher.
Mischer läuft auf voller Stufe
A
Alessandro21.10.20 20:04Durchfluss beim Bad ist nicht wirklich hochgegangen.
Ist jetzt bei 2,1l
Ist jetzt bei 2,1l
A
Alessandro21.10.20 20:05halmi schrieb:
Denke 2k wären fürs erste der bessere Einstieg. WW bitte auch noch auf 5 oder 6k stellen.hab ich umgestellt