ᐅ Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
Erstellt am: 02.10.20 08:09
T_im_Norden05.11.20 13:08
Naja es ist ja so wenn die Wärmepumpe auf 35 Grad gerechnet wurde, dann sind die Reserven bei der VLT eher geringer.
Dem entsprechend könnte das Maximum schon erreicht sein und die Hydraulik hat dann keinen Einfluss mehr.
Dem entsprechend könnte das Maximum schon erreicht sein und die Hydraulik hat dann keinen Einfluss mehr.
Daniel-Sp05.11.20 13:23
Doch, die Hydraulik hat noch Einfluss, da im Heizkreis die Vorlauftemperatur 1,5-2K unter dem Vorlauf der Wärmepumpe liegt!
Es gibt also noch Einsparpotenzial.
Und nächste Heizsaison ist das Haus bereits trocken geheizt, dann verbraucht er nochmal etwas weniger Energie zum Heizen.
Es gibt also noch Einsparpotenzial.
Und nächste Heizsaison ist das Haus bereits trocken geheizt, dann verbraucht er nochmal etwas weniger Energie zum Heizen.
T_im_Norden05.11.20 13:30
Das könnte an einem geöffneten Bypass oder einer Voreinstellung der Cosmo liegen.
Die sind aber hinter dem Stellmotor versteckt.
Die sind aber hinter dem Stellmotor versteckt.
Daniel-Sp05.11.20 13:41
T_im_Norden schrieb:
Das könnte an einem geöffneten Bypass oder einer Voreinstellung der Cosmo liegen.
Die sind aber hinter dem Stellmotor versteckt.Da kann dann aber die Fußbodenheizung nichts für 🙂Alessandro05.11.20 14:32
ja ich hab den HB mehrmals gefragt
Der Heizi hat jetzt etwas an der Primärpumpe herumgeschraubt. War 3 Stunden da. Nach der Spülung hab ich gefühlt mehr Durchfluss, obwohl keine Luft in den Leitungen war. Kann das sein? Kontrolliert hab ich es noch nicht.
Fakt ist dass der letzte Takt auch wieder nur 20 Minuten lief...
Das hat mich so frustriert dass ich den Pufferfühler jetzt an der Mischer Rücklauf gehängt habe und warte jetzt was passiert :p
Der Heizi hat jetzt etwas an der Primärpumpe herumgeschraubt. War 3 Stunden da. Nach der Spülung hab ich gefühlt mehr Durchfluss, obwohl keine Luft in den Leitungen war. Kann das sein? Kontrolliert hab ich es noch nicht.
Fakt ist dass der letzte Takt auch wieder nur 20 Minuten lief...
Das hat mich so frustriert dass ich den Pufferfühler jetzt an der Mischer Rücklauf gehängt habe und warte jetzt was passiert :p
Alessandro05.11.20 14:40
Vorlauf-Rücklauf Spreizung beträgt nach Umstellen der Pumpe nur mehr 3,5C
Ist das gesund?
Ist das gesund?