Erstellt am: 02.10.20 08:09
Daniel-Sp 01.11.20 15:12
Alessandro schrieb:
so hätte ich das auch gerne
Wenn ich Sollwert M1 auf „Nein“ schalte, kann ich keine Mischerheizkurve mehr einstellen.
Hab jetzt alles so eingestellt wie beschrieben. Mal schauen was passiert...
Stimmt das Hydraulikschema eh? In der Beschreibung sind mehrere...Das Schema scheint zu passen Alessandro 01.11.20 15:24
hat gerade 35 Minuten geheizt.
Aber, der MischerVL und der Wärmepumpe Vorlauf sind bis auf 0,3C ident.
Die VLT ist trotzdem bis auf 31C hochgefahren und kurz nach dem Heiztakt, ist die MischerVLT wieder bei 24,5C
Mich würde ja interessieren, welche Daten der Mischer an die Wärmepumpe leitet.
Aber, der MischerVL und der Wärmepumpe Vorlauf sind bis auf 0,3C ident.
Die VLT ist trotzdem bis auf 31C hochgefahren und kurz nach dem Heiztakt, ist die MischerVLT wieder bei 24,5C
Mich würde ja interessieren, welche Daten der Mischer an die Wärmepumpe leitet.
Daniel-Sp 01.11.20 15:33
Alessandro schrieb:
hat gerade 35 Minuten geheizt.
Aber, der MischerVL und der Wärmepumpe Vorlauf sind bis auf 0,3C ident.Na, ein großer Schritt. Welche Spreizung hast du im Heizkreis gehabt? Das die Puffertemperatur nach dem Heiztakt schnell wieder abfällt, ist zu erwarten. Da ist ja nicht viel Wärme gespeichert und der Mischkreis läuft ja weiter mit 1700l/h. Wenn du ein größeres Pufferverhalten wünscht, brauchst du tausende von Litern Wasser.
Jedenfalls hast du eine große Handbremse gelöst. Jetzt wird es bestimmt schön warm im Haus.
Alessandro 01.11.20 16:01
ich habe den Sollwer auf 22° eingestellt gehabt. Ich denke damit kann man die Heizkurve parallelverschieben oder?
Default ist 20°.
Vielleicht ist das der Grund warum die VLT so hoch ist, wenn es mit der Parallelverschiebung zutun hat.
Wenn ich den Mischer auf "intelligent" stelle, berechnet er einen Fluss von 1,1m³/h. Ich lass den mal auf "intelligent"
Default ist 20°.
Vielleicht ist das der Grund warum die VLT so hoch ist, wenn es mit der Parallelverschiebung zutun hat.
Wenn ich den Mischer auf "intelligent" stelle, berechnet er einen Fluss von 1,1m³/h. Ich lass den mal auf "intelligent"
T_im_Norden 01.11.20 16:46
Mich interessiert immer noch wie lange die Wärmepumpe zur WW Bereitung läuft.
Und ob der Bypass an der Cosmo den Schalter mit dem Münzschlitz hat.
Und ob der Bypass an der Cosmo den Schalter mit dem Münzschlitz hat.
Alessandro 01.11.20 16:58
T_im_Norden schrieb:
Mich interessiert immer noch wie lange die Wärmepumpe zur WW Bereitung läuft.
Und ob der Bypass an der Cosmo den Schalter mit dem Münzschlitz hat.ca. 30 Minuten.
Ja, die Cosmo hat diesen "Münzschlitz". Der steht auf Auto