ᐅ Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
Erstellt am: 02.10.20 08:09
T_im_Norden13.10.20 14:54
Alessandro schrieb:
ja ich bin vielleicht zu ungeduldig, aber ich wills auch warm habe in der Bude
im Bad ist es noch immer kaltVerständlich, aber wenn du nicht 24 Stunden wartest verhinderst du das die Änderungen sich auswirken können.Dadurch lässt sich nicht beurteilen ob Sie erfolgreich sind und was angepasst werden muss.
Musketier13.10.20 15:27
Ich kann die Ungeduld irgendwie nachvollziehen . Zu dem Zeitpunkt hatte ich meiner Frau verboten an den ERR dranrumzustellen, obwohl es ihr mit knapp über 20° viel zu warm im Schlafzimmer war und sie deswegen nicht schlafen kann. Komischerweise kann sie bei den Reisen in den Süden bei 23°-25° auch schlafen.
Das Argument zählte aber nicht
Das Argument zählte aber nicht
tomtom7913.10.20 17:51
Deswegen die Stellmotoren abnehmen, da können sie nix verstellen die Weiber.
Alessandro14.10.20 07:36
hier das Ergebnis nach 24h:
Verdichterstarts: 5 (davon einmal für Warmwasser).
Temperaturen:
Vorlauf Wärmepumpe: 22.3°
Rücklauf Wärmepumpe: 21.6°
Puffertemp: 24.4°
AT aktuell: 4,3°
die Einstellungen sind hier nochmal zusammengefasst:
Wärmepumpe ist Rücklauf geführt:
RL_soll bei 15°: 22°
RL_sol bei 0°: 28°
RL_soll bei -15°: 30°
Mischer ist Vorlauf geführt:
RL_soll bei 15°: 17°
RL_sol bei 0°: 23°
RL_soll bei -15°: 25°
ERR ist voll offen (die hab ich übrigens so programmiert dass hier keiner mehr was umstellen kann )
In WZ, Küche und Flur UG ist es angenehm zwischen 22° und 22,5°
In den Schlafräumen hat es zwischen 20°-21,5°
Im Bad huschige 21°!
Flur OG 22°
Im Bad gibt es noch einen zusätzlichen HTHK der als eigener Heizkreis im Verteiler hängt. Der ist auf Stufe 5 eingestellt am Verteiler aber zu, da er die Temperatur schon erreicht hat.
(Jaja ich weiß ist nicht das gelbe vom Ei, aber ich will den auch nicht abhängen - zumindest jetzt noch nicht).
Was kann ich tun damit es vor allem im Bad 23°-24° bekommt.
Verdichterstarts: 5 (davon einmal für Warmwasser).
Temperaturen:
Vorlauf Wärmepumpe: 22.3°
Rücklauf Wärmepumpe: 21.6°
Puffertemp: 24.4°
AT aktuell: 4,3°
die Einstellungen sind hier nochmal zusammengefasst:
Wärmepumpe ist Rücklauf geführt:
RL_soll bei 15°: 22°
RL_sol bei 0°: 28°
RL_soll bei -15°: 30°
Mischer ist Vorlauf geführt:
RL_soll bei 15°: 17°
RL_sol bei 0°: 23°
RL_soll bei -15°: 25°
ERR ist voll offen (die hab ich übrigens so programmiert dass hier keiner mehr was umstellen kann )
In WZ, Küche und Flur UG ist es angenehm zwischen 22° und 22,5°
In den Schlafräumen hat es zwischen 20°-21,5°
Im Bad huschige 21°!
Flur OG 22°
Im Bad gibt es noch einen zusätzlichen HTHK der als eigener Heizkreis im Verteiler hängt. Der ist auf Stufe 5 eingestellt am Verteiler aber zu, da er die Temperatur schon erreicht hat.
(Jaja ich weiß ist nicht das gelbe vom Ei, aber ich will den auch nicht abhängen - zumindest jetzt noch nicht).
Was kann ich tun damit es vor allem im Bad 23°-24° bekommt.
T_im_Norden14.10.20 07:47
Was genau meinst du damit : „Der ist auf Stufe 5 eingestellt am Verteiler aber zu, da er die Temperatur schon erreicht hat.“
Alessandro14.10.20 07:59
das Handthermostat am HTHK ist auf Stufe 5 (wie bei einem Heizkörper).
An dem Durchflussröhrchen am Heizkreisverteiler sehe ich dass kein Durchfluss am HTHK ist.
An dem Durchflussröhrchen am Heizkreisverteiler sehe ich dass kein Durchfluss am HTHK ist.