Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75

5,00 Stern(e) 59 Votes
F

fred081273

Wegen unserer Probleme mit den schlechten COP Werten habe ich nochmal meinen Heizi involviert. Der hat heute mit Vaillant gesprochen. Wir bekommen einen neuen Kompressor. Es ist aber noch unklar, wie lange das dauert.
 
J

Jimmytri

Wegen unserer Probleme mit den schlechten COP Werten habe ich nochmal meinen Heizi involviert. Der hat heute mit Vaillant gesprochen. Wir bekommen einen neuen Kompressor. Es ist aber noch unklar, wie lange das dauert.
Wie konnte er Vaillant davon überzeugen? Bei mir steht der Besuch vom Kundendienst am 6. Feb. an und da würde ich gerne die selben Argumente haben ;).
 
F

fred081273

Wie konnte er Vaillant davon überzeugen? Bei mir steht der Besuch vom Kundendienst am 6. Feb. an und da würde ich gerne die selben Argumente haben ;).
Naja, eigentlich habe ich den Kältetechniker mit Fakten geflutet, also COPs bis zum Abwinken bei verschiedenen Temperaturen und ihm dann im Leistungsdiagramm gezeigt, dass das so nicht sein kann und immer wieder der Hinweis darauf, dass es im Forum Betreiber gibt, die diese Zahlen auch erreichen. usw.
Er war am Ende des Termins überzeugt, dass das Teil ein Problem hat.
Mein Heizi war einfach nur noch davon genervt, dass ich ihn ständig angetriggert habe.
Ich bin halt zweigleisig gefahren, also selbst bei Vaillant genervt und den Heizi noch aufgestachelt.
 
Tolentino

Tolentino

Wie waren denn deine absoluten Verbräuche so?
Das ist ja mein Problem, dass die wohl durchaus "normal" sind. Deswegen macht hier keiner Panik bei meinen Zahlen.
 
Zuletzt aktualisiert 09.07.2025
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 51 Themen mit insgesamt 6710 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75
Nr.ErgebnisBeiträge
1Vaillant recoVAIR Lüftungsanlage - Erfahrungen? 123
2Kosten Wartung Vaillant Therm plus VWL 75/6 A Höhe ok? - Seite 320
3Vaillant Recovair - Was vor der Installation beachten? - Seite 216
4Vaillant flexotherm - empfehlenswert? 26
5Vaillant Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Bericht Planer Auslegung 13
6Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
7Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
8Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
9Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Welche könnt ihr empfehlen? - Seite 316
10Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch - Seite 317
11Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
12Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht - Seite 242
13Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
14Neubau - Fußbodenheizung ungleich heiß (Vaillant aurocompact) - Seite 212
15Welche Vorlauftemperaturen fahrt Ihr aktuell? - Seite 19192
16Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe - Seite 17109
17Kompressor nach 6 Jahren kaputt (Ecoforest Erd-Wärmepumpe/Brunnenbau Heth) - Seite 441

Oben