आपने अपनी गरम पानी की सर्कुलेशन कैसे सेट की है? ऐसा भी एक सही ऊर्जा खपत करने वाला हो सकता है।
जैसे-जैसे सर्दी फिर से आ रही है, मैं कुछ फिर से प्रयोग कर रहा हूँ। मेरे पास 100L के एक पैरेललस्टोरेज, एक मिक्सर और एक HTHK है। यह अब मेरी दूसरी हीटिंग सीज़न है।
मैं हमेशा यह सोचता हूँ कि निर्माता ऐसी हाइड्रोलिक प्रणाली क्यों देते हैं ताकि टैक्ट को कम किया जा सके या रनटाइम बढ़ाया जा सके, इसलिए मैंने सभी सेटिंग्स और हाइड्रोलिक को फिर से "फैक्ट्री सेटिंग" पर सेट कर दिया है।
विशेष रूप से मतलब है:
फ्लोर हीटिंग की हीटिंग कर्व:
18°C = 22°C रिटर्न
0°C = 27°C रिटर्न
-15°C = 30°C रिटर्न
हीट पंप हीटिंग कर्व फ्लोर हीटिंग की तुलना में 5K ऊपर:
18°C = 27°C रिटर्न
0°C = 32°C रिटर्न
-15°C = 35°C रिटर्न
मिक्सर मिक्स करता है!
UWP प्रपोर्शनल प्रेशर पर सेट है, ERR सक्रिय है।
कंपनेटर की शक्ति कम की गई है।
पिछले दो दिनों में AT लगभग 7-11°C के बीच थी और मैंने लगभग 3 घंटे के टैक्ट देखे हैं, जबकि फ्लोर हीटिंग का फ्लो ERR के माध्यम से 1200 से 600L/मिनट के बीच है।
पिछले साल ऐसे AT पर टैक्ट लगभग 25 मिनट थे!