¿Cómo habéis ajustado vuestra circulación de agua caliente? Algo así también puede ser un verdadero consumidor de energía.
Como se acerca de nuevo el invierno, estoy probando varias cosas. Tengo un acumulador paralelo de 100L, un mezclador y un HTHK. Ahora se acerca la segunda temporada de calefacción para mí.
Como siempre estoy pensando por qué los fabricantes establecen una hidráulica así para minimizar los ciclos o aumentar el tiempo de funcionamiento, he vuelto a ajustar todos los parámetros y la hidráulica a la "configuración de fábrica".
Significa concretamente:
Curva de calefacción del suelo radiante: 18°C = 22°C retorno 0°C = 27°C retorno -15°C = 30°C retorno
La curva de calefacción de la bomba de calor 5K por encima de la del suelo radiante: 18°C = 27°C retorno 0°C = 32°C retorno -15°C = 35°C retorno
¡El mezclador mezcla! UWP ajustado a presión proporcional, ERR activado. Potencia del compresor minimizada.
Los últimos dos días con temperaturas exteriores entre 7 y 11°C he tenido ciclos de aproximadamente 3 horas y eso a pesar de que el caudal del suelo radiante a través del ERR está entre 1200 y 600L/min.
¡El año pasado los ciclos con esas temperaturas exteriores eran de aproximadamente 25 minutos!